线路电压损失问题!
哈哈黑夜
2022年08月25日 14:05:09
只看楼主

现在手上一个监控项目,就是沿河岸边游步道安装监控报警装置,由于施工条件有限排除了三电的敷设。整个游步道从控制中心,到最后一个防水箱的距离为1公里左右,一共是9个防水箱,每个箱子距离100m左右,每个箱子功耗为300W。要从控制中心的UPS供电,采用的是3*6平方的电源线。我采用的是近似值计算。就是先计算第一个箱子的电压损失,符合的话,就计算第一个箱子到第二箱子的损失是否符合。然后依次类推。不知道是否正确。请大神给看看。

7dd6d5c137959afb043a.rar
46.4 KB
立即下载
免费打赏
哈哈黑夜
2022年08月25日 14:15:51
2楼

我用最远的一个箱子的功耗,然后按1000米计算电压损失,是符合5%以内的。但是规范里又说低压供电最长250米。懵逼了。

回复
tiantaoxu
2022年08月26日 11:34:16
3楼

你这个计算不对啊,箱子都是从UPS供电出来的,箱子的距离不应该按照120m计算了,应该按照实际距离电源的长度进行计算


回复
电工刀
2022年08月26日 16:00:33
4楼

按实际距离效验电压降

哈哈黑夜:那要是设计的话,我该怎样去验算这是否合规呢。我碰到过2000多米20多个防水箱的,也是六平方的,但是是电缆线。都能运行起来。真个搞不懂了。

回复