请问各位大侠,变频水泵是否可以和普通的恒速(相对)水泵并联,如果可以的话,水泵之间的压头流量选择要注意什么东西
请问各位大侠,变频水泵是否可以和普通的恒速(相对)水泵并联,如果可以的话,
水泵之间的压头流量选择要注意什么东西
2楼
正在使用中的系统采用了变频和定频并联的方式。
选择问题应该与普通并联的注意事项一致。
回复
3楼
赞同2楼的说法!
回复
4楼
变频水泵出口压力与普通水泵出口压力不一致的话,不会引起喘振吗?
回复
5楼
我也碰到过类似的问题,在调试中发现一台泵工频后要启动第二台泵,变频情况下(25-45Hz)无法推开单向阀,出现打闷泵。开二台泵压力高,一台从工频转为变频后,也会出现打闷泵现象。
想请问楼上的中尉、上士,还有其他大侠隐士,如何控制才能既节能又满足压力要求。
回复
6楼
:o ,是个好问题,我也不懂,有没有高人能够讲解一下啊?
回复
7楼
最好不要这样组合!~~
回复
8楼
最好在每个泵出口安装止回阀,这样可能压力损耗大些,但可避免以上故障。
回复
9楼
一般情况下,变频泵和定频泵最好分开设置,在频率不同的情况下,水泵的扬程不同,会对同一系统的水泵造成影响,导致水泵扬程不足,或者无法开启等情况。
不同扬程的水泵也不要并联设置在一起
回复
10楼
并联水泵的特性曲线以及运行工况最好一致,否则效率降低比较明显。
回复
11楼
这个真是个值得研究的问题额
回复