一、设计 沥青混凝土路面设计应符合《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》。 涉及公交专用道和重载交通量较大且有信号控制路口,沥青面层宜采用抗车辙性能和抗疲劳性能优良的改性沥青混合料。其沥青混合料车辙试验动稳定度和低温弯曲破坏应变应满足《公路沥青路面设计规范》JTGD50要求。 在封层表面和各沥青面层层间应明确洒布改性乳化沥青粘层油措施,确保层间有效粘结。 二、材料
一、设计
沥青混凝土路面设计应符合《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》。
涉及公交专用道和重载交通量较大且有信号控制路口,沥青面层宜采用抗车辙性能和抗疲劳性能优良的改性沥青混合料。其沥青混合料车辙试验动稳定度和低温弯曲破坏应变应满足《公路沥青路面设计规范》JTGD50要求。
在封层表面和各沥青面层层间应明确洒布改性乳化沥青粘层油措施,确保层间有效粘结。
二、材料
用于沥青面层的普通沥青或改性沥青胶结料均应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40中的技术标准,路用性能应满足设计要求。
用于开级配排水磨耗层OGFC型的改性沥青胶结料中应添加高粘改性剂,以提高排水沥青混合料的胶结强度和耐久性。
主、次干道沥青表面层粗集料宜采用洁净、干燥、无风化、无杂质的玄武岩轧制的碎石,支路沥青表面层粗集料宜玄武岩或辉长岩轧制的碎石。
细集料宜采用新鲜、坚硬、洁净的硬质灰岩或玄武岩,并经专用设备加工的机制砂,且在加工过程中必须具有吸尘设备。
粗集料、细集料和矿粉均应满足《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的技术标准要求。矿粉中严禁掺加除尘装置回收的粉尘,矿粉中小于0.075mm的颗粒含量宜大于90%。
为保证沥青与集料间的粘结力,提高抗水损害能力,应在沥青或沥青混合料中掺加抗剥落剂,加入后沥青与集料的粘附性不低于5级。
表面层采用改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)或开级配排水磨耗层混合料(OGFC)时,应在混合料中掺加一定重量比例的纤维稳定剂。宜采用由原木浆生产的木质素纤维,掺量按沥青混合料总量的质量百分率计,絮状木质素纤维用量不得少于0.3%,颗粒状木质素纤维的掺量不得少于0.4%。必要时可论证掺加一定比例的高分子材料纤维或玄武岩矿物纤维。
沥青混合料配合比设计,应严格按照目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段确定混合料的配合比,宜选用骨架密实型级配或密实粗型级配。矿料级配组成及混合料的各项性能指标应满足相关规范要求。
透层油宜采用渗透性好的慢裂阴离子乳化沥青PA-2。
用于基层表面的同步碎石封层,宜采用与表面层相同的改性沥青或橡胶沥青,洒布量宜控制在1.8~2.0kg/m2,碎石洒布率应达到70%。
三、施工
生产沥青混合料所用材料及设备均应满足《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40要求。
所有进场材料应进行均匀性及质量抽检,不符合设计要求的材料不得进场。各类材料应有效隔离,严禁窜料,并设防雨措施。
在摊铺沥青混合料面层前,下层表面应清扫干净,均匀洒布粘层沥青确保层间粘结。
正式施工前应进行试验段铺筑,沥青混合料运输必须采用专用保温车辆,途中须采取有效保温措施并防雨、防污染,从拌和场站到摊铺现场温度损失不大于5℃,摊铺温度及压实温度控制应满足《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40要求。
压实度以现场空隙率指标和标准密度的压实度指标双控制。
沥青路面不得在气温低于10℃,以及雨天、路面潮湿的情况下施工。施工时应选用有自动找平和预压实装置的摊铺机。当采用两台摊铺机联合摊铺时,摊铺机间距不宜超过10m。摊铺机的摊铺速度应根据机械配套能力、摊铺宽度和厚度来选择,做到连续、匀速,中间不得随意停机。
冷接缝的处理,应先将已摊铺压实的路幅边缘切割整齐、清除碎料,用热混合料敷贴接缝处,使其预热软化,再铲除敷贴料,对缝壁涂刷粘层沥青后,铺筑新混合料。
充分压实横向接缝。碾压时,压路机沿着已压实的横缝上,钢轮伸入新铺层 15cm,每压一遍向新铺层移动15~20cm,直到压路机全部在新铺层为止,再改为纵向碾压。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除