幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗
幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗
幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗
幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
防火规范没有明确那些建筑物必须满足,一二级负荷默认按此执行。三级负荷可从一个总配电箱出两个回路,满足此强条。