消防水池地下,泵房地上,高层建筑允许吗?
oneapple
oneapple Lv.2
2005年02月18日 11:26:05
只看楼主

小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?

小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?
如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?
免费打赏
yuzhongxiaodian
2008年10月27日 21:46:22
43楼
有点意思,学习~继续~
回复
muyang2099
2008年10月30日 10:41:15
44楼
允许满足泵水水高度要求即可.
回复
fgl16503
2008年11月05日 12:11:25
45楼
消防水池在地下,消防泵房在上面,可行 .本03年设计28层高层用上,施工审批使用通过了 .采用消防深井泵 .节地深受建设单位欢迎 .绝对自灌 ,符合规范 .提供参用多指教 .还有什么新办法?
回复
scdtltdl03
2009年03月07日 20:52:13
46楼
新建工程需采用自灌,改造工程可采用自吸泵,必须是自吸泵。
回复
pp323
2023年03月17日 10:20:12
48楼

消防水泵明确要求自灌吸水,不满足要求肯定不允许

回复