储存室外消防水量的消防水池可设在地下二层吗?地下二层标高-9米,吸水高度已超6米,能否通过设室外消火栓加压泵解决?
储存室外消防水量的消防水池可设在地下二层吗?地下二层标高-9米,吸水高度已超6米,能否通过设室外消火栓加压泵解决?
2楼
可以,但要注意这点“4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
”
回复
3楼
青春年少 发表于 2015-3-20 09:40 可以,但要注意这点“4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消 …可以看下图集05s4,或者这个帖子http://bbs.co188.com/thread-9038250-1-1.html
回复
4楼
必须要满足规范的要求的。
回复
5楼
吸水高度大于6米,违反消规4.3.7条,虽采取提升措施,是否可行,找不到依据,审查能否通过?消防部门是否认可?
回复