小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?

小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?
如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?
免费打赏
lfh350
2007年02月02日 19:12:37
22楼
可以的,只要能做到水泵能吸水,可以是补水箱等.
回复
flq01
2007年02月04日 14:09:00
24楼
应该不行的..要求自灌吸水...标准图集里有自灌式吸水的图示和解释....请楼主自己看...
回复
wjg2308
2007年02月06日 15:52:01
25楼
各位也很迷糊啊 倒灌是 规范要的 负压上吸本身是多出的一个不可靠因素啊
各位还是要以在下提出的 以规范为依据啊 以经验来解惑为好啊 !!!!!!!!!!
不行
回复
fjw0471
2007年02月06日 16:20:03
26楼

我们大家都知道是这样的!你用不着说这么多遍吧!你多大了!这里是讨论专业问题的地方不是你加分的地方
回复
htq7369
2007年07月25日 00:05:36
27楼
规范不应
回复
wangyue6308
2007年07月31日 12:16:33
28楼
我认为加装真空引水罐对于消防安全系统是最好的,至于罐体容积需计算泵前吸水管的容积,要大于该容积的2~3倍,有利于泵的启动。
回复
ljy960523
2007年08月01日 16:47:09
29楼
规范上说消防水泵应采用自灌式,这就是说必须采用自灌式,我们这里就是这样的。
回复
niuzhandong007
2007年08月14日 14:57:11
30楼
我认为加装真空引水罐对于消防安全系统是最好的,至于罐体容积需计算泵前吸水管的容积,要大于该容积的2~3倍,有利于泵的启动。
回复
niuzhandong007
2007年08月14日 14:58:02
31楼
回复
niuzhandong007
2007年08月14日 14:58:35
32楼
我认为加装真空引水罐对于消防安全系统是最好的,至于罐体容积需计算泵前吸水管的容积,要大于该容积的2~3倍,有利于泵的启动。