小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?

小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?
如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?
免费打赏
admaoyong
2005年02月18日 15:55:05
2楼
在水泵的吸水管上加设一个真空引水罐,能保证引水安全。
回复
zhy1968
2005年02月18日 16:12:40
3楼
允许,可按2楼的意见设真空引水罐,但引水时间不要太长,屋顶高位水箱或稳压装置要保证消防主泵开动前的消防用水量.
吸水管从水池侧面还是顶部接出都可以,如有冻坏或室内结露的可能需要保温.
泄水可利用泵抽,溢水可设报警控制.
回复
歌者
2005年02月18日 16:50:18
4楼
不知道可不可以在泵房内做一个0.5到1立方米的水箱 做保证水泵自灌式吸水 的通途
回复
mliurong
2005年02月18日 17:05:24
5楼
可以,这属于自吸式,在吸水喇叭口处安装底阀
回复
jiajianjun
2005年02月18日 18:29:22
6楼
我认为加装真空引水罐对于消防安全系统是最好的,至于罐体容积需计算泵前吸水管的容积,要大于该容积的2~3倍,有利于泵的启动。
回复
gengjiangbo0127
2005年07月29日 10:13:47
7楼
发洪水了哦
回复
cuili7719
2005年07月29日 21:17:30
8楼
楼上的~~为什么要发你的帖子发这么多遍啊~~怕人看不见啊
回复
nickles
2006年11月12日 21:29:59
9楼
不行,规范规定必须采用自灌式
回复
suiyh1010
2006年11月13日 08:29:37
10楼
第一次看到发这么大的水啊!

~-~