知识点:机械排烟系统 来源:网络 (1)机械排烟系统的组成 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟?(或带有排烟阀的排烟?)、排烟防?阀、排烟道、排烟风机和排烟出?组成的。 (2)机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备?然排烟条件的房间、?道及中庭等,均应采?机械排烟?式。?层建筑主要受?然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较?,?般采?机械排烟?式较多。
知识点:机械排烟系统
来源:网络
(1)机械排烟系统的组成
机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟?(或带有排烟阀的排烟?)、排烟防?阀、排烟道、排烟风机和排烟出?组成的。
(2)机械排烟系统的选择
1)建筑内应设排烟设施,但不具备?然排烟条件的房间、?道及中庭等,均应采?机械排烟?式。?层建筑主要受?然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较?,?般采?机械排烟?式较多。
2)?防?程以下位置应设置机械排烟设施:
①建筑?积?于50㎡,且经常有?停留或可燃物较多的房间和?厅。
②丙、丁类?产车间。
③总长度?于20m的疏散?道。
④电影放映间和舞台等
3)除敞开式汽车库、建筑?积?于1000m?的地下?层汽车库和修车库外,汽车库和修车库应设置排烟系统(可选机械排烟系统)。
4)当建筑的机械排烟系统沿?平?向布置时,每个防?分区的机械排烟系统应独?设置。
5)建筑?度超过50m的公共建筑和建筑?度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独?设置,且公共建筑每段?度不应超过50m,住宅建筑每段?度不应超过100m。
需要注意的是,在同?个防烟分区内不应同时采??然排烟?式和机械排烟?式,因为这两种?式相互之间对?流会造成?扰,影响排烟效果。尤其是在排烟时,?然排烟?还可能在机械排烟系统动作后变成进风?,使其失去排烟作?。