公建建筑!应急电源用的双电源切换箱!一个不长的楼道!加上厕所的灯一个有20个灯!我还有必要分成两种照明嘛?我直接全部用的是应急照明回路!楼道没设普通照明!这样可不可以?——如果可以,以后我们直接都用应急照明就是,为什么还要设普通照明呢?

公建建筑!应急电源用的双电源切换箱!
一个不长的楼道!加上厕所的灯一个有20个灯!我还有必要分成两种照明嘛?

我直接全部用的是应急照明回路!楼道没设普通照明!这样可不可以?
——如果可以,以后我们直接都用应急照明就是,为什么还要设普通照明呢?
免费打赏
tanglonglove
2008年03月27日 22:31:03
2楼
应急照明的容量没有那么大了,成本也挺高的,不然还用市电干吗?干脆直接用柴油发电机好了
回复
sikio
2008年03月28日 09:38:10
3楼
不可以,太浪费了,而且完全没有必要
回复
rencom886@co163
2008年03月28日 23:30:19
4楼
完全可以,不过你厕所里的灯要是用应急照明,好像说不过去
回复
zjfengfei
2008年03月30日 14:23:06
5楼
应该可以,只不过没必要
回复
lizijunxiaolijie
2008年03月31日 15:59:43
6楼
不可以,原因如下:
1、对资源的浪费,过多的占用应急这块的容量,别的区域就会相应的减少;
2、应急与正常其实互为保障,如果你的一个完整区域里只有应急,其实相当于只有一种供电方式,也是不可靠的;
回复
lizijunxiaolijie
2008年03月31日 16:08:54
7楼
不可以,原因如下:
1、对资源的浪费,过多的占用应急这块的容量,别的区域就会相应的减少;
2、应急与正常其实互为保障,如果你的一个完整区域里只有应急,其实相当于只有一种供电方式,也是不可靠的;
回复
binghuo
2008年03月31日 16:56:49
8楼
在照明很少的情况下是可以的
比如在有双电源情况下的小车库,提高等级没什么问题,但会浪费
回复
zwd0791
2008年03月31日 20:01:05
9楼
不可以,应急照明在火灾时是通电的,应急照明灯具是有标准的。你以为消防队员会拿水枪向通着电的普通灯具上喷水吗?附上应急照明灯具标准。
回复
dzwz1
2008年04月01日 07:40:53
10楼
不可以,应急照明在火灾时是通电的,应急照明灯具是有标准的。况且通常都是 两者并存
回复
liulangfei
2008年04月02日 08:37:20
11楼
知道了!谢谢大家的热心回答!