如何确定DN150湿式报警阀后的喷头数量较为合理
ywqi
ywqi Lv.2
2005年02月17日 16:13:01
来自于防雷减灾
只看楼主

关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!

关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!
免费打赏
edgar_lv
2005年02月18日 11:16:56
2楼
800个一组
回复
zhoushu8
2005年02月19日 11:43:02
3楼
一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800个,



这问题是给排水方面的,怎么跑这里来了?
回复
delinl
2005年02月19日 19:58:20
4楼
就本人所知,一路消防水就有个一个湿式报警阀,好象与喷淋数没有必然的联系。(纯个人观点,谢谢!)
回复
大胡子
2005年02月20日 08:29:18
5楼
中危险级不宜超过800个一组,仓库危险级不宜超过600个一组,另要考虑防火分区.
回复
zhoushu8
2005年02月20日 17:29:27
6楼
危险级别高的仓库危险级,只是喷水强度要求大些,作用面积大一些而已。

跟数量没有关系。一律都是800只。

规定800只只是考虑维修而已,就跟我们电气照明规范要求每回路灯具数量不能超过25个,原理是一样的。

偶去年10月参加过消防设备考试,过了关,应该对喷淋系统略有了解的。
回复
3009hk
2006年07月18日 16:09:30
7楼
规范说800个!不信可以自已查
回复

相关推荐