为什么冷凝水管不宜采用焊接钢管?
guochushan
guochushan Lv.2
2008年03月26日 16:57:14
来自于中央空调
只看楼主

《实用供热空调设计手册》11.8空调水系统设计中第5小节(大约在P.809)有这么一句话:冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。为什么不宜用焊接钢管?

《实用供热空调设计手册》11.8空调水系统设计中第5小节(大约在P.809)有这么一句话:冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。
为什么不宜用焊接钢管?
免费打赏
jian2194
2008年03月26日 17:34:16
2楼
可能是怕生绣. 比满水的管可能更严重!
回复
minyan11
2008年03月26日 17:55:36
3楼
冷凝水管道内的水为间隙流,含有空气,并且溶氧量也很大。锈蚀严重。
回复
xiufenw1980
2012年03月14日 15:51:55
4楼
非常感谢!这问题我也一直在想,多谢!
回复
jasonxu137
2012年03月14日 16:27:10
5楼
很好,新人学习了.