为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!
为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!
2楼
肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!
回复
3楼
肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!!!
回复
4楼
2楼所说的CT不是无功补偿屏内的CT。
我认为避雷器放在CT前后都可以。
避雷器可以看作是受电压控制的非线性电阻元件。
CT前后的电压基本上没有差别。避雷器放在CT前或后对它的工作状况没有影响。
标准没看到,书上也没翻到。
在我看到的图纸上避雷器都是放在CT后面。
回复