低压电容柜避雷器装在互感器后面还是前面?
mlf123
mlf123 Lv.2
2008年03月26日 10:01:14
来自于变压器
只看楼主

为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!

为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!
免费打赏
qian68747
2008年03月27日 14:06:19
2楼
肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!
回复
qian68747
2008年03月27日 14:10:14
3楼
肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!!!
回复
yyyyyy1314
2008年03月27日 14:42:34
4楼
2楼所说的CT不是无功补偿屏内的CT。

我认为避雷器放在CT前后都可以。
避雷器可以看作是受电压控制的非线性电阻元件。
CT前后的电压基本上没有差别。避雷器放在CT前或后对它的工作状况没有影响。
标准没看到,书上也没翻到。
在我看到的图纸上避雷器都是放在CT后面。
回复