烟感随层高的降低保护面积会减小,温感会增大,那怎么算会增大多少呀! 火灾自动报警系统设计规范没有.是这样!我做个地下车库,以前别的院做个和这个差不多的,轴网间面积是163平米,他布6个温感,比计算少三个,但消防通过了,我在想是不是高度低(3.3米)才通过的

烟感随层高的降低保护面积会减小,温感会增大,那怎么算会增大多少呀!
火灾自动报警系统设计规范没有.是这样!我做个地下车库,以前别的院做个和这个差不多的,轴网间面积是163平米,他布6个温感,比计算少三个,但消防通过了,我在想是不是高度低(3.3米)才通过的
免费打赏
weissiyan
2007年01月10日 00:40:21
32楼
按面积计算,按半径校验!!!!!!!!
回复
286111268
2007年02月01日 17:03:27
33楼
本人认为真正的设计,应该按保护面积、保护半径、计算公式的三者取最小值确定,当然,往往审图公司和消防局不会那么仔细的去核算你的探测器设置,就这么回事。


tongyi
回复
vlsa
2007年04月09日 11:16:19
34楼
个人认为应当同时满足保护半径和保护面积才行,还是当然应该按严格的要求执行。我一贯是这么做的!
回复
zyd2003
2007年07月20日 14:11:26
35楼

要认真计算,满足规范
回复
hujintao2
2007年10月26日 13:03:29
36楼
笨死了你们,不光是保护半径和保护面积,当井字梁的时候可以超越保护面积的关系,详细地我们有四省(河北山西内河南)联编的图籍,上面给出了在保护2~5个井字梁的时候的均布,是可以突破面积限制的,规范是活的,不要总是讨论教条主义!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
njoas
2007年12月25日 15:20:03
37楼
我认为留有死角是可以的,满足保护半径就可以了,况且,有些高档商场,学校等几十平米,找不到什么可燃物,太浪费了。