地下室层高3.6米,大梁1米,净高只有2.6米了,通风管道要400mm,建筑要求净高为2.2米.水专业的自喷管道怎么走啊?又不能翻上翻下的,很头疼.

地下室层高3.6米,大梁1米,净高只有2.6米了,通风管道要400mm,建筑要求净高为2.2米.
水专业的自喷管道怎么走啊?又不能翻上翻下的,很头疼.
免费打赏
blue_2417
2008年03月25日 14:40:52
2楼
梁的大小不一样,想穿梁又不行.请教各位有什么好办法没有?
回复
zng_future
2008年03月26日 11:11:34
3楼
喷淋主干管走梁下走,支管全部往上翻就可以了,主管局部下翻没有问题的