施恩禧电气(S&C)作为提高全球电力可靠性和输送能力的领先电网创新者,于6月14日宣布推出其 Vista? 地下配电开关设备的新版本,以支持可持续发展目标。产品采用了CO2 与 3M? Novec? 4710 气体的混合气体绝缘技术,产品二氧化碳排放当量( CO2e)与采用SF6技术的开关设备相比降低了97%,该应用与GE(通用电气)高压采用相同的SF6替代气体g3解决方案,即C4与CO2的混合气体。
施恩禧电气(S&C)作为提高全球电力可靠性和输送能力的领先电网创新者,于6月14日宣布推出其 Vista? 地下配电开关设备的新版本,以支持可持续发展目标。产品采用了CO2 与 3M? Novec? 4710 气体的混合气体绝缘技术,产品二氧化碳排放当量( CO2e)与采用SF6技术的开关设备相比降低了97%,该应用与GE(通用电气)高压采用相同的SF6替代气体g3解决方案,即C4与CO2的混合气体。
该款产品 参数最高可达 ANSI 38kV 60Hz 25kA 及 IEC 36kV 50Hz 25kA ,外形尺寸与使用SF6技术设备保持一致。
3工位开关
抗电弧设计增加安全性
真空开断和可见隔离断口
Vista Green 环网柜 提供了更加明显的断口间隙和接地位置。 分闸、合闸和接地位置立即可见,就在超大观察窗的正下方。此外,简化的故障开断设计使用带电弧旋转触点的三工位开关来执行所有开断任务,从而实现极其简单的操作顺序。
Vista系列结构类型多样,不仅提供了北美市场常见的Pad-Mounted、UnderCover? (地埋式地面操作)、Vault-Mounted,
地埋式地面操作方便,根据地面积水情况设计有干式/湿式不同结构。
同时还提供了宽度仅为610mm的风力发电机类型单路开关以及恶劣环境中的可移动式开关设备。
“我们很高兴与施恩禧合作,使用 3M Novec 4710 绝缘气体提供可持续的开关设备替代方案,”3M 全球营销经理 Erik Olson 说。“随着 SF6 替代气体技术不断进步并得到更广泛的应用,3M 很自豪能够帮助为更绿色的电网和更可持续的未来铺平道路。”
Vista 和 Vista SD 开关设备帮助公用事业公司减少 SF6 气体的使用,以减少其总碳足迹并实现可持续发展目标。
Vista SD 开关设备使用固体介电材料;
Vista 开关设备现在提供不使用SF6 气体的绿色设计;
Vista 绿色设计使用真空断路器和3M? Novec? 4710 绝缘气体*。这些设计选项的COe 比 SF6 气体 Vista 开关设备低 97%。考虑到制造过程中产生的二氧化碳和产品的整个生命周期,Vista 绿色设计的总碳足迹低于其他地埋开关设备替代品,同时具有与 SF6 气体 Vista 开关设备相同的所有操作和设计优势。
当前空气绝缘或N2绝缘解决方案普遍用于24kV及以下, 40.5kV 应用的不多, 一般40.5kV开关柜 采用加大外形尺寸/所有导电回路均匀电场设计,或者采用内部固体绝缘方式来实现替代气体,实际上产品生成过程中碳排放还是很多。纯4710的绝缘强度是SF6的两倍左右(基于压力会不同),通过与CO2混合,可以降低液化温度至零下30度,6%的4710和94%的CO2混合气体可以达到 SF6气体绝缘能力90%。C4 ( 4710) 和CO2混合气体作为绝缘气体可以在不改变原SF6开关柜结构基础上直接替换,性价比更优 。
设备运行后无需维护、清洁,无需更换部件,20年使用寿命总成本并不多,更长的使用寿命带来更多的效益。