隧洞工程质量检测(喷射混凝土检测)
踏实的卤蛋
2022年05月16日 09:30:03
只看楼主

     喷射混凝土支护质量需做的内坚外美。        外观上做到表面平整密实、断面轮廓符合设计要求,无漏喷、离鼓、裂缝、外露钢筋网现象        内在的混凝土抗压强度和厚度达到设计要求,与岩面粘贴牢靠、不得有空洞空隙

     喷射混凝土支护质量需做的内坚外美。
       外观上做到表面平整密实、断面轮廓符合设计要求,无漏喷、离鼓、裂缝、外露钢筋网现象
       内在的混凝土抗压强度和厚度达到设计要求,与岩面粘贴牢靠、不得有空洞空隙
        喷射混凝土回弹率也是检验施工质量的一项指标,因回弹率高喷射混凝土的骨料级配变化大,与设计的强度指标相差就多


一)抗压强度试验
1、试块置备
    a、喷大板切割法。施工时将混凝土喷在模型内,达到一定强度后,加工成10×10×10厘米的立方体试块,在标准条件下养护
    b、凿方切割法。在有一定强度的喷层上,凿取混凝土,加工成10×10×10厘米的立方体试块,在标准条件下养护
2、试块数量
    a、为获取喷射混凝土强度增长曲线,可按初凝时间、5MPa时间、7天时间、28天时间制备试块
    b、为检查28天强度,每10延米隧道至少拱、墙各取一组试样,每组至少3个。变更材料、配合比另取一组
3、评定合格的标准
     a、同一配合比试块的抗压强度平均值不低于设计强度
     b、任意一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度的80%
     c、同批试块低于设计强度的试块组数不得多于下表所示值:

同批试块组数

3~5

6~16

>17

低于设计强度的组数

1

2

15%总组数


二)喷射混凝土层厚度检测
1、检查方法
    a、凿孔或钻孔。可用酚酞试液涂抹孔壁,呈红色为混凝土,尺量
    b、断面仪。比较喷射混凝土前后的轮廓线
2、检查数量
    a、每10延米至少检查一个断面
    b、每断面由拱顶起,每隔2米凿孔检查一个点
3、钻孔处厚度合格条件
    a、60%以上不小于设计厚度
    b、平均厚度不得小于设计厚度
    c、最小厚度不应小于设计厚度的一半


三)初期支护地质雷达法检测
1 、检测内容
     a、支护、衬砌厚度
   b、背部回填的密实度
      c、背后的空洞
      d、内部的钢架、钢筋分布
2、地质雷达检测原理
    根据电磁波在不同电性介质里传播时其波形特征发生改变,进而推测介质分布情况。介质的电性特征是指介质的介电常数,电导率和衰减系数。
3、现场测线布置
    现场测线一般以纵向为主,环向为辅,纵向测线有3测线、5测线、7测线等。环向测线一般以点测为主。