喷射混凝土的轴心抗压同普通混凝土的轴心抗压设计强度为什么不一致?
freer007888
2021年08月15日 08:39:52
只看楼主

GB50086-2015中6.3规定了喷射混凝土轴心抗压强度同强度等级的对照,C20,C25强度等级喷射混凝土设计轴心强度应为9.6N/mm2,11.9N/mm2; 而GB20010-2010中规定C20,C25强度等级的普通混凝土轴心抗压为13.4,16.7; 问题来了,为什么会有如此大的差距?难道说不同混凝土类型有不同的力学计算模式?

GB50086-2015中6.3规定了喷射混凝土轴心抗压强度同强度等级的对照,C20,C25强度等级喷射混凝土设计轴心强度应为9.6N/mm2,11.9N/mm2;

而GB20010-2010中规定C20,C25强度等级的普通混凝土轴心抗压为13.4,16.7;

问题来了,为什么会有如此大的差距?难道说不同混凝土类型有不同的力学计算模式?


ysden333
2021年09月14日 15:04:47
2楼

看清楚哦,GB50010-2010中你看到的是强度标准值,而不是设计值。这两本标准规范是一致的。

回复

相关推荐

APP内打开