地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
我目前的项目就是采用换填地基,当时和设计沟通地基处理方案时就已经对比过。换填深度如果超过3m,压实度不好控制,承载力不能保证。我们项目换填深度2m-2.5m。
1、采用换填的,需要注意地基扩散角,场地够不够,5米深增加角度后上部很宽了。
2、水位高于换填的基地,即使降水后,地基的承载力质量不可控。
所以这种深度及水位的基地处理方式不建议采用换填方式,可采取其他方式进行处理。