地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上。
shibei1984
shibei1984 Lv.6
2022年04月28日 14:46:57
来自于地基基础
只看楼主

地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。

地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。

免费打赏
huhu231
2022年07月09日 01:42:43
40楼

这是专业问题,最好找相关的专业注册师,   了解一下,谢谢

回复
结构填坑烩
2022年07月12日 15:20:15
41楼

这种情况不建议用换填处理,换填处理一般最大也就3米,否则开挖量巨大,会形成深基坑,经济性差,这种情况可以局部打桩或者CFG,比较方便

回复
xman211211
2022年07月22日 08:12:47
42楼

不知道你现场换填面积多少,如果换填面积大由于换填深度较大地下水埋深又比较浅,换填法成本会比较高,建议用CFG桩进行处理

回复
pb04009021
2022年07月22日 09:48:35
43楼

5米换填不经济,建议做地基处理,CFG桩这种

回复
舟行天下
2022年07月22日 12:37:17
44楼
一般情况换填深度大于3米时,直接挖除换填就不经济了,何况现在水位高,建议采用砂桩、碎石桩或水泥桩等深层处理方案,同时结合排水措施处理。
回复
ayuan24
2022年07月26日 17:27:12
45楼

确实五米换填感觉不太经济,建议做地基处理。

回复
kangzehong
2022年07月28日 17:04:35
46楼

这种情况应该在图纸会审时提出意思,由设计单位进行答疑

回复
cof1583736513740
2022年07月29日 08:39:26
47楼

做地基处理比较好

回复
jason_john
2022年07月31日 21:12:03
48楼

换填土深度一般控制在0.5-3米范围内,超过3米应该采用其他地基处理,如CFG桩。