填充墙不得不说的事
千里之外1
2022年04月24日 13:21:46
来自于砖混结构
只看楼主

填充墙对结构设计师来说,本质上就是个荷载。虽然近年来陆续各种软件考虑所谓填充墙的刚度问题,但是这种说不清道不明,有点不三不四的东西,本文就不讨论了。 我们梳理一下和结构设计密切相关的东西(也就是比较实在的东西)。跟着老司机上车吧。 1、图集标准问题 国内填充墙相关的国标、地标铺天盖地,时间不一。这里推荐六本 。 12G614-1_  

填充墙对结构设计师来说,本质上就是个荷载。虽然近年来陆续各种软件考虑所谓填充墙的刚度问题,但是这种说不清道不明,有点不三不四的东西,本文就不讨论了。
我们梳理一下和结构设计密切相关的东西(也就是比较实在的东西)。跟着老司机上车吧。
1、图集标准问题
国内填充墙相关的国标、地标铺天盖地,时间不一。这里推荐六本
前两本是填充墙通用的国标图集,后面四本是针对蒸压加气混凝土砌块的图集、标准。
本文选蒸压加气混凝土砌块有两个原因:一是此砌块应用比较广,二是遇到其他类型砌块,也可以举一反三。
2、蒸压加气混凝土砌块基本数据梳理
下面内容摘自《13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。
首先是尺寸规格。

接着密度和强度。

下面是耐火性能。(作为常识,了解即可)

3、蒸压加气混凝土砌块选用
尺寸就不说了,主要是材料强度方面的选用。
《13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造》中强度规定如下:

《CECS289:2011 蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》禁止使用蒸压加气混凝土砌块的情况:


《CECS289:2011 蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》中强度要求:

《DBJ15-82-2011 蒸压加气混凝土砌块自承重墙体技术规程》中强度要求:

杨工小结:
蒸压加气混凝土砌块作为填充墙,首先适用与地上部分;其次,砌块强度等级建议选用为A5.0级,砌筑砂浆强度等级建议选用Ma5.0。(建筑图集给出最低要求,结构相关规范都是5.0起步);最后概念上外墙高于内墙,高层强于多层。
4、蒸压加气混凝土砌块自重计算
此项大家比较关注。上面有了干密度,但是换算成自重,这就需要考虑抹灰等等因素。看看规范怎么说吧。
《CECS289:2011 蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》中自重计算方法

对应条文说明

杨工小结:计算自重的话,确定强度等级和干密度,增大1.4倍即可(保守容重按12考虑)。外墙计算时再额外考虑保温相关做法。
5、蒸压加气混凝土砌块允许砌筑高度
《13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造》中如下:

杨工小结:从上表不难看出,一般办公楼4.2m层高,200mm墙体足矣,关键是穿层的砌体墙需要留意。其他材质,根据填充墙图集表格选择或者高厚比进行试算确定。
6、关于填充墙的抹灰厚度
如果按第四款计算的话,已经考虑抹灰厚度影响了。这里梳理下抹灰厚度的问题。
《DBJ15-82-2011 蒸压加气混凝土砌块自承重墙体技术规程》中抹灰要求:

杨工小结:抹灰厚度结构设计时按20mm考虑是比较合理的选择。
7、填充墙与主体结构连接
填充墙与主体结构连接有刚性连接和柔性连接两种,推荐采用柔性连接,施工麻烦,但是结构概念清楚。下面是部分柔性连接典型节点图。

杨工小结:填充墙与主体结构的连接某种程度上体现了结构计算假定是否能够真正实现,更多连接节点还需要在图集中学习总结。
总结
上面从七个方面做了一些说明,总的来说,作为结构设计师,对填充墙的内容不一定精,但是要懂。如果把填充墙的内容全都推给总说明,去工地一窍不通,岂不被人笑话。
免费打赏

相关推荐

APP内打开