一、含义 急流槽是指在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽 ,它是地面排水沟渠的特殊形式, 常见于山区公路。当水流通过坡度大于10%、水头高差大于1.0m的陡坡地段或特殊陡坎地段时,宜设置跌水或急流槽。 其主要作用是在 很短的距离内,水面落差很大的情况下进行排水 ,目的是在较短的距离内以沟渠的方式引排水流、降低水头,进而防止冲刷,通常下接跌水槽防止水流过早冲坏下部水流通道。多用于涵洞的进出水口,以及截水沟流向边沟的场合。
一、含义
急流槽是指在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽 ,它是地面排水沟渠的特殊形式, 常见于山区公路。主要由进口、槽身、出口组成。急流槽可采用矩形断面等形式。
二、要求
1、截水沟对结构的坚固稳定性要求更高,可采用 片(块)石浆砌或水泥混凝土浇筑 。
2、急流槽的 基础必须加固,端部及槽身每隔2-5m,在槽底设耳墙埋入地面以下,槽身较长时,宜分段砌筑,每段长约2-5m ,预留伸缩缝,并用防水材料填缝。
3、跌水和急流槽应采 取加固措施,基础要稳固 ,基底可 每隔1.5~2.5m设一平台 ,以防滑动。
4、 槽深不应小于0.2 m,槽底宽度不应小于 0.25 m , 采用浆砌片石时,矩形断面槽底厚度不应小于0.2m。急流槽槽壁厚度,石砌时一般为0.4m, 水泥混凝土 为0.3m。
5、进出口与主槽连接处,因沟槽横断面不同,为了能平顺衔接,可设过渡段,出口部分设有消力池。 槽身较长时,宜分段砌筑,每段长约 5-10m ,预留伸缩缝,并用防水材料填缝。 混凝土预制块急流槽,分节长度宜为2.5~5.0m,接头应采用榫接。
6、跌水的沟槽、壁及消力池的 边墙厚度:浆砌片石为0.25~0.4m, 混疑土为0.2m ,高度应高出计算水位至少0.2m,槽底厚度为0.25~0.4m,
7、出口设置隔水墙。进水槽和出水槽底部须用片石铺砌,长度一般不短于 10m,个别情况下, 应在下游设厚0.2~0.5m、长2.5m的防冲铺砌。
三、施工工艺
施工准备 ——测量放样——开挖沟槽—— 片石砌筑 —— 勾缝养生
四、定额应用分析
1、概算阶段注意事项
( 1)砌筑工程的 工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积 ,所以通常情况下可以直接 按截面尺寸计算 。
( 2)定额均包含 挖基、垫层工作内容,不再单独计取。
( 3)对所有急流槽定额进行分析,无论是石砌还是混凝土,垫层均采用砂砾垫层, 消耗量为3.34m3/10m3,即每方实体的砂砾垫层含量为0.275m3/m3,垫层厚度比边沟、截水沟薄。
( 4)石砌急流槽分为浆砌片石和浆砌块石, 两者的基价在264和270元/m3;在边沟(排水沟)、急流槽、截水沟中基价最低,比边沟低10%;
( 5)混凝土截水沟包括预制混凝土、现浇混凝土,对定额进行分析, 可知其混凝土均采用C20。基价分别为766、468/m3;在边沟(排水沟)、急流槽、截水沟中预制基价最高,现浇基价居中。
因此,计价时要注意区分部位和施工方式。
对混凝土定额进行分析,可知定额中包括混凝土搅拌机,即都是采用现场拌和,不是采用集中拌和,是否计取运费呢?
从字面意义上肯定是不应计取运费,但考虑到排水设施每延米的数量有限,公路线路又长,不可能配备足够多的搅拌机来进行现场拌和、预制。因此现浇混凝土部分建议按集中拌和考虑混凝土运输; 而预制构件的运输已经综合在概算定额中,不再单独计列。
( 6)除水沟盖板外,预制及现浇混凝土均为素混凝土,不含钢筋。水沟 盖板的钢筋含量未0.6 t/10m3 ; 当设计钢筋含量与定额不同时,可按设计数量抽换定额中的钢筋消耗量。
2、预算阶段注意事项
( 1) 边沟、排水沟、截水沟、盲沟的挖基费用按开挖沟槽定额计算, 其他排水工程的挖基费用按第一节土、石方工程的相关定额计算。
因此, 急流槽挖基费用按 第一节土、石方工程的相关定额计算;与边沟、排水沟、截水沟和盲沟有所区别,尤其需要注意。 还要根据急流槽的位置是否允许进行机械施工,如果施工组织未明确时建议先按人工施工。
( 2) 说明中未对其工程量如何计算明确规定,通常按 设计水沟断面积乘以水沟长度与水沟圬工体积之和。
( 3) 边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额均 未包括垫层 的费用,需要时按有关定额另行计算。
通常情况下,建议套用桥梁杂项中的4-11-5基础垫层(结构物以人工施工为主),而非特殊路基地基处理中的地基垫层。
( 4)石砌急流槽同样分为浆砌片石和浆砌块石, 两者的基价在207和213元/m3,在边沟、排水沟、截水沟、急流槽中最低。
对定额进行分析可以发现,定额中包含M7.5和M10两种砂浆。通常情况下M7.5水泥砂浆为砌筑用砂浆,M10水泥砂浆为勾缝用砂浆,设计砂浆强度等级与定额不同时可以调整。
( 5)在预算定额中混凝土预制块定额将预制和铺砌分开进行计价。
基价如下
预制矩形 |
铺砌矩形 |
现浇混凝土 |
435 |
177 |
400 |
与边沟、排水沟、截水沟进行对比可知,无论是预制矩形混凝土还是铺砌,基价都是最高的;原因在急流槽布设的位置,施工相对较为复杂;
( 6)对混凝土部分定额进行分析,可知定额中包括混凝土搅拌机,即都是采用现场拌和,不是采用集中拌和,是否计取运费呢?
从字面意义上肯定是不应计取运费,但考虑到排水设施每延米的数量有限,公路线路又长,不可能配备足够多的搅拌机来进行现场拌和、预制。 因此现浇混凝土部分建议按集中拌和考虑混凝土运输;预制混凝土部分建议按集中拌和预制后增加小型构件装车运输定额。一般中小跨度的构件可用汽车运输。
( 7)定额套用混凝土时应注意混凝土强度等级, 定额采用标号均为C20,设计与不同时可替换。
( 8)应注意混凝土预制块件损耗引起的预制工程量与铺砌工程量的差异,即预制块件预制工程量=铺砌工程量×(1+预制块的铺砌操作损耗), 铺砌操作损耗是多少,目前没有查到相关规定, 建议按2%计取。
无论是估算指标,还是概预算定额,根据工作内容,石料砌筑圬工仅包含勾缝、养生,均不包含砂浆抹面,需要时套用桥梁杂项中的 4-11-6水泥砂浆勾缝及抹面。