给排水工程如何优化?给排水工程成本优化案例汇总 分享一些实际工作之中给排水工程成本优化案例,感兴趣的可以收藏学习备用。 一、避免无效成本:加强审图,避免排水管设计距离墙面过远、靠近窗垛、与地漏等其他设置位置冲突,或立管上下位置不一致,造成拆改返工增加成本。 (1)管控节点:建议项目设计、施工阶段介入。 (2)管控要点:项目施工前读图、审图,明确细节,发现图纸存在矛盾的地方,及时联系设计整改,加强过程监控,对于施工过程中可能存在的缺陷问题及时处理。
给排水工程如何优化?给排水工程成本优化案例汇总
分享一些实际工作之中给排水工程成本优化案例,感兴趣的可以收藏学习备用。
一、避免无效成本:加强审图,避免排水管设计距离墙面过远、靠近窗垛、与地漏等其他设置位置冲突,或立管上下位置不一致,造成拆改返工增加成本。
(2)管控要点:项目施工前读图、审图,明确细节,发现图纸存在矛盾的地方,及时联系设计整改,加强过程监控,对于施工过程中可能存在的缺陷问题及时处理。
(3)案例陈述:某项目原预留南阳台雨水污排立管位置距离墙体过远,且存在上下位置不一致,考虑后期安装施工及观感,将上述位置预留洞移至距离墙体15cm,重新开洞、预留止水节、原洞口封堵造成成本增加23万元 。
(2)管控要点:联动设计,在满足项目需求的前提下,优化给排水管道管径、弯道、阀门、争取用管道明敷代替埋地等,如
1、
对
低于18层的
设有洗脸盆、蹲便器、淋浴的洋房卫生间,其排水专用通气管管径可由DN100优化为DN75。
3、卫生间降板内污水主管水平路由,减少主管弯头数。
(3)案例陈述:某项目冷凝水支管接口及融霜水接口在同一标高时,可以把两接口合并为一个接口,实现成本优化64万元。
(2)管控要点:联动设计,在满足项目需求的前提下,水表明装设在绿化带位置,无需砌水表井且便于后续维修。
(3)案例陈述:某项目原别墅水表安装在埋地水表井内,不方便后续维修检测且影响美观,经与自来水公司沟通,自来水公司同意水表明装设在绿化带位置,无需再砌水表井,后期别墅水表安装均采用明装做法,节省水表井砌筑823套,成本节约135万元。
(2)案例陈述:某区域大部分项目高层阳台排水管采用排水管护墩固定,占用阳台面积且观感欠佳,施工做法为:水泥砂浆砌筑管墩固定排水管,排水管管墩外围采用瓷砖铺贴,管墩面抹灰后喷涂料,做法复杂且造价偏高。
后经优化,高层阳台排水管采用止水环收口并固定,既不占用阳台面积且观感较佳,且施工成本低,操作性强。