蒸汽采暖管道焊接,阀门是否可以丝接
brush1981
brush1981 Lv.2
2008年03月21日 22:57:01
只看楼主

饱和蒸汽管道焊接镀锌钢管,减压后压力3公斤,图纸给的截至阀型号J11-16(查不到如何连接)不知是焊接还是丝接。一般情况随管道走应该是焊接请各位高手指点

饱和蒸汽管道焊接镀锌钢管,减压后压力3公斤,图纸给的截至阀型号J11-16(查不到如何连接)不知是焊接还是丝接。一般情况随管道走应该是焊接请各位高手指点
brush1981
2008年03月21日 23:04:46
2楼
截至阀型号J11-16查找后为内螺纹截止阀
回复
heijindishi
2008年03月22日 11:06:25
3楼
最好用法兰
回复
niuniu9934
2008年07月15日 09:25:57
4楼
最好选用法兰连接,否则的话当停汽后重新运行时容易出现漏汽的现象
回复
bjfgy
2008年07月15日 14:23:17
5楼
最好选用法兰连接,否则的话当停汽后重新运行时容易出现漏汽的现象
回复
空01
2008年07月16日 12:34:34
6楼
蒸汽管道一般是不能镀锌管的,镀锌管一般是不做焊接的,J11-16是丝扣联接的,1代表内螺纹,我不知道你这个是什么工程,是哪个设计院设计的,从我这些年的设计经验来是这个设计是有问题的,是要设计者做下解释的
回复
空01
2008年07月16日 12:36:54
7楼
DN32以下的蒸汽管道是允许丝扣连接的,也有很多做样的做法
回复
donggang19821206
2008年07月16日 14:52:53
8楼

是否包含DN32呢,还有这些东西从哪可以查出呢?
回复
changfuch
2008年08月27日 05:28:45
9楼
:) :) :handshake :handshake