请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月21日 18:40:43
只看楼主

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢
免费打赏
xhb1127
2008年05月10日 08:33:48
42楼
卡箍连接一般不会用于室外地下管网的,至少我是没有见过如此使用的。
回复
gmgd
2008年05月11日 21:11:16
43楼
我们用的是ABS管,效果很好,一劳永逸。
回复
jinwei9937
2008年05月12日 18:02:47
44楼
埋地部分一般用法兰或者焊接,但是法兰不允许直接埋地,必须做检修井。
回复
datouxiaocheng
2008年05月12日 23:13:59
45楼
这个我也不太懂,要好好的研究一下!
回复
robert.fay@co163
2008年05月13日 13:37:37
46楼
埋地管应该是焊接连接或法兰连接,给排水施工规范埋地管不允许沟槽连接一:既然埋地了,火也烧不到?干嘛不能采用塑料管?
二:既然可以采用塑料管了,接口不就很好办了
回复
xupeng
2008年05月13日 17:51:26
47楼
埋地部分管道可以用内外壁涂塑复合钢管,法兰连接。这种管道是专用的埋地给水管,防腐效果很好!
回复
yinpin_620
2008年05月13日 21:43:51
48楼
埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 铸铁管出厂前已做好内外壁防腐。也可采用焊接或法兰连接,但必须进行防腐处理.法兰连接处砌检查井.
回复
fanxuemei1980
2008年05月13日 22:58:26
49楼
埋地的用法兰啊
回复
ccissky
2008年05月15日 11:28:13
50楼
建议采用法兰式或者铸铁管承插连接,不赞成丝扣连接
回复
nirvanae
2008年05月15日 20:22:25
51楼
埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 铸铁管出厂前已做好内外壁防腐,
回复

相关推荐

APP内打开