请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月21日 18:40:43
只看楼主

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢
免费打赏
gzr991aa
2008年04月23日 14:04:31
22楼
我设计的有部分采用球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封,也有采用钢管焊接连接的。但没有用过卡箍连接
回复
jiasil
2008年04月23日 15:28:43
23楼


一般的话钢管焊接比较方便
不过有时候自喷的话,报警阀和用水点之间有需要埋地的部分,而且管径较大的时候比较讨厌。自喷规范说“采用热镀锌钢管或符合现行国家规范……的涂敷其他防腐材料的钢管”,这个“涂敷其他防腐材料的钢管”怎么理解呢?
回复
nanming
2008年04月24日 21:35:05
24楼
如果消防管采用钢管埋地,必需内防腐。还然锈蚀物会堵塞喷头的。采用卡箍连接就是要防止焊接破坏防腐层或涂层,堵塞喷头
回复
askayang
2008年04月24日 22:13:05
25楼
GB50242-2002中规定直埋管道不宜用法兰连接(沟槽件性质同法兰差不多),但球墨管胶圈接口压力达不到14公斤,还是焊接做防腐多一些
回复
lonjh
2008年04月24日 23:15:51
26楼
规范也是来源于工程实际的。
首先需要说明的有两点,一是规范没有规定了明装消防管道不能采用塑料管。二是管道连接螺栓不能埋于地下。
故埋地钢管不能采用法兰或卡箍连接,埋地消防管可以用焊接钢管或无缝钢管焊接,内外防腐,或采用PE管等新型管材。
回复
lz689706
2008年04月25日 09:56:23
27楼
埋地消防管可以用镀锌钢管焊接,焊缝及管道均做加强及防腐.
回复
zihao
2008年04月25日 15:02:19
28楼

强烈同意!
回复
douwenbohb
2008年04月26日 02:26:43
29楼
依然可以采用卡箍连接的啊,就是连接的部位要采取好的防腐措施,这些事很重要,关系埋地部分的使用寿命
回复
hjjzzz
2008年04月26日 20:03:49
30楼
一:既然埋地了,火也烧不到?干嘛不能采用塑料管?
二:既然可以采用塑料管了,接口不就很好办了?
回复
gsb7566
2008年04月27日 10:49:31
31楼
消防管道:
1.压力<=1.0MPa,采用钢管,可锻铸铁管件,DN<=100mm者丝接;DN>100mm者法兰或沟槽式连接。
2.1.0MPa<压力<=1.6MPa,采用无缝钢管,无缝钢管件或球墨铸铁管件,法兰或沟槽式连接。
3.1.6MPa<压力<=2.5MPa,采用无缝钢管,无缝钢管件或铸钢管件,法兰或沟槽式连接。
4.DN<=100mm者丝接;DN>100mm者法兰或沟槽式连接。埋地部分采用焊接,并采取可靠的内外防腐措施。
回复

相关推荐

APP内打开