请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月21日 18:40:43
只看楼主

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢

大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢
免费打赏
xyy47
2008年04月09日 15:23:27
12楼
现在有专门用于埋地的卡箍,因此用卡箍连接也没错。
回复
szfy
2008年04月09日 16:53:35
13楼
埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 铸铁管出厂前已做好内外壁防腐。
回复
lugangsijia_9
2008年04月09日 20:01:41
14楼
quote]以下是引用szfy在2008-04-09 16:53:35.0发表的内容:
埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 铸铁管出厂前已做好内外壁防腐。[/qu

以上说法符合目前实际施工要求,本人现做工程设计就是采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管(消火栓\喷淋室外埋地管道),阀门\室外地下栓处做井.
回复
ly88016600
2008年04月10日 15:37:41
15楼
我公司的做法:DN<100mm者采用衬塑钢管丝接;DN>100mm采用水泥砂浆衬里的球墨铸铁管承插接口橡胶圈密封。
给水阀门DN<50mm者用铜芯截止阀;DN>50mm者采用闸阀或蝶阀。
回复
ldb17859
2008年04月10日 18:13:42
16楼
埋地管道如果才用法兰连接或是卡箍连接容易漏水且难于维修,既然是埋地管道,可否考虑才用塑料管道,热熔连接或是专用胶粘结呢?
回复
ccm9810204
2008年04月10日 21:16:48
17楼
也用卡箍
回复
版专攻
2008年04月10日 22:36:26
18楼
支持10楼说法!
回复
zhongahong
2008年04月11日 17:35:54
19楼
同意10楼意见:埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。
回复
edcrfv147258
2008年04月17日 16:23:21
20楼
法律上会计法;2008年4月17日16:23:21拉萨市拉法基爱爱爱 就
回复
liuyuqing0909
2008年04月22日 18:24:06
21楼
埋地部分也可采用卡箍连接.....
回复