教训!标高出错损失100万 ,测量员跑路,项目经理被坑哭!
wux7788_6569
2022年03月26日 09:33:24
来自于建筑施工
只看楼主

今天来说说,唐山工地因为一次对 测 量放线标高的把关不严 ,致使我们损失了一百多万的事故! 这次事件发生在2020年六月份,当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务,实际上干得就是总包的活,等于总包把工程转包给了我们,所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责,全套九大员也都是我们自己,连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做,总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。

今天来说说,唐山工地因为一次对 量放线标高的把关不严 ,致使我们损失了一百多万的事故!

这次事件发生在2020年六月份,当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务,实际上干得就是总包的活,等于总包把工程转包给了我们,所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责,全套九大员也都是我们自己,连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做,总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。

在一次规模较大的地下室土方开挖中,出现了较大的地下水渗漏。其中土方、降水、护坡三部分都是甲指分包,我们的界面是从地下垫层开始算。当然,测量标高应该是土方分包的一部分,但甲方为了赶工期,催着我们提前介入。碍于情面,一方面也考虑确实可以把工期提前几天,在施工过程中不会那么紧张,所以在土方没有验收的情况下,我们就直接介入开始进行测量放线。

土方单位也高兴啊,这下省事了,先大概地挖一下,由我们劳务来控制标高,少挖土方可以,多挖的都算你劳务的,因为是配合你们开挖啊。为了节省成本,他们四周的土方还有几十公分就不挖了,开始做护坡了,甚至因为土方挖的不到位,四周一圈排水沟槽没法挖就不挖了,集水井也不打了,有水就你们劳务自己抽吧!

做工程的人都知道,这样的后果,导致无法降水,地下水水位比土方标高还高,水哗哗地往上冒,根本抽不完啊。

我们这个总包和甲方是一个老板,而甲指分包和甲方关系好啊,合作多年了,而我们是新队伍,刚开始合作。所以就压我们劳务赶紧接手进场,其实当时这种状况,作为一个正常的考虑,绝对是不应该交接下来的。也怪我当初为了急于在甲方和总包面前表现,想博个好感,就大手一挥进场了。

为了着急打上垫层,放了七八台水泵24小时无休止地抽,几个测量人员轮番作业,轮流放线。可是因为地面上有水,走动的工人又多,地面都成了泥浆了,刚洒上的石灰线一会就花了。做工程,忙中总是容易出错,就这样匆匆地坚持了一个多月,总算是把垫层打上去了,水也止住了。

好吧,工期已经延误了不少时间了,那就赶紧的吧!

我们的生产、技术、现场负责人,总包的技术、项目经理、还有监理一起抓紧验收,完毕,往上赶工、赶工、赶工……

直至另一地下车库相邻的楼号挖完土方,“好像不对啊,图纸明明是一样的标高,怎么就两个楼群有高差了呢?”

检查,检查,再检查,没有量错啊?完了完了,一定是前面那个楼标高放错了!

立马重新检测前面的楼,果然,标高高了3到5公分!

这时候,防水、垫层、桩基钢筋笼,地下钢筋都已经完事了,整个地下车库的钢筋都已经全部加工完成。

那怎么办啊?拆啊!返工啊!那还能有什么办法啊,难道让一个整体的地下车库地面分两层?还是要让地下车库的库顶矮几公分?痴心妄想吧,别忘了这是人防工程啊,不按图施工谁能验收得下来?

就这样,全部返工,重新人工挖土方到图纸标高。又折腾了将近两个月,才把地下室垫层重新打完。

测量的连夜跑了两个,技术员也跑了一个……

现在这个工地地面已经起来了,但损失的费用还有延误的工期现在都算在我们劳务公司的头上。费用已经付出去了,甲方还要扣工期延误的赔偿,我们该怎么去追这一块的责任呢?

同行的行家,帮我出出主意,这个损失我要怎么去追责或分摊呢?甲指分包?监理?总包?劳务公司?劳务现场负责人?技术?生产?测量?

从我们这件事身上,最起码有三个地方可以让同行的你们引以为戒:

一、上一道工序没有完成之前,不管是总包还是甲方还是甲指分包压你,你也千万别交接,必须等他们验收完了再接手;

二,工期再紧,总包甲方再催,合理的工期必须要把控住,自己别乱了阵脚。要不然出点事他们拍拍屁股,你就逃不掉了;

三,再忙再紧关键性的地方必须自己把关好了,特别是赶工的时候,更要比平时严谨,等到出事就完了。

免费打赏
szhxcf
2022年03月26日 15:53:35
2楼

该坚持的一定要坚持,否则可能会出问题的

回复
建筑人
2022年03月26日 20:39:39
3楼

没有好的办法来帮你解决。但一定记住:简单事情复杂化,复杂事情程序化。

回复
天方一谭
2022年03月27日 10:19:17
4楼

地形图核实、测量数据的现场核实,控制点的交底交接,的确很重要。
跟医院照CT一样,为什么换个医院基本上要重新做一下,别人的资料总要核实一下。

回复
逍遥沨
2022年03月27日 23:23:48
5楼

这个问题其实可以这样处理嘛,个人愚见,车库顶高程抬高,净空不变,其中的一个车库地板加厚3-5cm。

大不了整栋楼比绝对标高高3-5cm,其实这个我感觉对楼房影响不大,到时候地面的绿化找平,小区内部道路顺接,感觉外观和功能上都不会有影响的。

回复
nageshijie
2022年03月29日 10:04:36
6楼

没什么好的办法,花钱买教训了

回复
wjj0827
2022年03月31日 16:55:27
7楼

这也不知道早干啥去了,没有检查监管吗

回复
意气书生
2022年03月31日 21:59:07
8楼

测量很重要,现在好多单位对测量放线不重视。仪器不定期检测,感觉费那个钱干啥。干就完了。殊不知有些钱能省,有些不能省,看似最基本的,更应该重视把控管理。

回复
huangnigong
2022年04月06日 10:23:53
9楼

有个基坑围护设计挖土深度搞错,过度设计、多花2000多万元,是个政府工程大家一直都瞒着

回复
zyj2013
2022年04月06日 13:33:50
10楼

应该有内部复查,还有监理复查,按程序来避免出错

回复
luochongchong
2022年04月08日 08:43:24
11楼

测量很重要,现在好多单位对测量放线不重视。仪器不定期检测,感觉费那个钱干啥。干就完了。殊不知有些钱能省,有些不能省,看似最基本的,更应该重视把控管理。

回复