桥梁安全监测设施设备与监测方案
toehold2021
2022年03月09日 13:52:38
来自于桥梁工程
只看楼主

桥梁安全监测设施设备为裂缝计、静力水准仪、机器视觉测量仪、雨量计、风速风向计、温湿度计、摄像机等。 桥梁挠度测量优先采用机器视觉测量,当现场安装环境不满足机器视觉测量要求的,可采用非接触式静力水准仪。 机器视觉智能测量仪配合红外靶标共同使用。对于小型桥梁,一般在桥梁跨中处的梁板下方布设红外靶标;对于大桥和中桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处的梁板下方布设红外靶标;对于特大桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处、八等分点处的梁板下方布设红外靶标;机器视觉测量仪可安装在桥墩、桥塔或桥台上,一台机器视觉测量仪可同时监测多个红外靶标,直接输出沉降与水平位移。

非接触式静力水准仪一般安装在桥梁梁板的两侧,通过水管、气管和线缆连接形成测线。对于小型桥梁,一般在桥梁跨中处的梁板两侧分别布设;对于大桥和中桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处的梁板两侧分别布设;对于特大桥,一般在桥梁的跨中处、四等分点处、八等分点处的梁板两侧分别布设;每条测线的起始端都需要布设一个基准点,比如桥塔或桥台上。


裂缝的监测是选择一些较为危险的贯穿裂缝,并在其两侧安装裂缝计,实时监测裂缝的宽度变化。


视频监控可采用抓拍摄像机与桥梁动挠度联动,可以实现动挠度超过阈值启动摄像机抓拍的功能,抓拍摄像机可安装在动挠度联动区域外25m左右,摄像机安装高度在6m左右,确保摄像机有充足的抓拍区域。


温湿度计通常成对布设,一个布设在桥面上部向阳处,一个布设在桥面下部背阴处,用来监测桥梁结构所处的环境温度不均匀程度,可以辅助结构应力分析。


雨量计、风速、风向计用来监测桥梁所处区域的降雨量及风速风向,结合桥梁监测的其它物理量变化用以分析桥梁的安全状况。


桥塔或桥墩倾斜一般采用倾角测量仪进行监测。倾角测量仪通常安装在桥塔顶部,或布设在桥梁高墩的顶部,通过监测桥墩纵横桥向的倾角,反应桥塔或桥墩的倾斜程度。

索力监测用于大桥、特大桥监测,如悬索桥、斜拉桥。索力监测一般采用加速度传感器。传感器采用抱箍形式固定在待测的桥索上,通过测得的桥索基频计算索力值。