建筑师再次害死结构师!
回头看的见
2022年02月23日 09:38:47
只看楼主

建筑师真的会害死结构师! 再遇到不靠谱的施工单位,结构师一辈子就毁了!     2021年3月31日16时许,中德生态园中英生物药物研发平台建设项目发生一起钢结构四角锥网架屋面整体坍塌事故,共造成1人死亡,7人受伤,直接经济损失265.3万元。     经调查,5*楼施工前,未组织设计交底;查阅5#楼施工图设计,未见明确的钢结构网架屋面的建筑做法。在5#楼屋面施工前,荣*集团公司项目部于2020年11月27日通过建设单位以电子邮件的形式就5#楼建筑工程做法向公*建筑设计公司提出“5#楼无建筑工程做法表,是否参照2、3、4、6、7#楼建筑工程做法表”。公/建筑设计公司随后以电子邮件形式回复的图纸会审记录中答复意见为“有做法表,详见附图(见图1)”。


建筑师真的会害死结构师!

再遇到不靠谱的施工单位,结构师一辈子就毁了!


    2021年3月31日16时许,中德生态园中英生物药物研发平台建设项目发生一起钢结构四角锥网架屋面整体坍塌事故,共造成1人死亡,7人受伤,直接经济损失265.3万元。

    建设、施工、监理单位收到该答复意见后,未组织再次会审。经鉴定机构鉴定、对照图纸并计算,“屋面做法2”承重结构(现浇钢筋混凝土屋面板)与实际使用的屋盖结构型式(钢结构网架轻型屋面板)完全不同(见图2)。



    事故发生后,经山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司检测鉴定,实测屋面施工做法见图 3;实测5#楼钢结构网架承载力比设计网架承载力略高;设计网架和实测网架承载力均满足现行规范要求;“屋面做法2”设计荷载大于实测屋面做法荷载;设计网架和实测网架承载力均不满足“屋面做法2”设计荷载;设计网架和实测网架承载力均不满足实测屋面做法荷载。


 

直接原因

 


    5#楼屋面网架坍塌的直接原因是设计深度不足,导致屋面做法产生的荷载超过了网架的实际承载能力,个别杆件发生破坏引起连锁反应,导致屋面整体坍塌。

    

 

间接原因

 


     1.公*建筑设计公司。 未针对钢结构网架的实际情况,给出明确的屋面建筑做法(见图1);设计文件提供的建筑做法中屋面做法荷载超出钢结构网架承载力R;《5#楼屋面板布置图、屋面板做法详图》(见图5)给出的钢结构网架轻型屋面板屋面做法不具体、不明确,引用的09CG12图集中《钢骨架轻型屋面板屋面的热工性能指标》(见图5)的屋面构造简图中没有明确出防水层的保护型式及防水材料的规格、型号、性能等技术指标;在5'楼建筑工程做法图纸会审过程中,未根据钢结构网架屋面的实际情况给出明确答复。


    2.荣*集团公司。施工过程中,盲目接受公*建筑设计公司5#楼的图纸会审答复意见;未针对5#楼与2、3、4、6、7#楼“屋面结构型式完全不同,而建筑工程做法完全一致”的问题与建设单位、设计单位再进行深入沟通;未针对5#楼的钢网架结构型式编制屋面施工方案;屋面实际施工做法与设计单位图纸会审答复意见附图《5#楼建筑工程做法表(二)》中“屋面2:不上人屋面”的建筑工程做法也不完全一致。

    3.营*公司。盲目接受公*建筑设计公司对5#楼的图纸会审答复意见,未发现5#楼与2、3、4、6、7"楼“屋面的结构型式完全不同,而建筑工程做法完全一致”的问题;未对施工方案进行严格审核,未发现施工单位没有根据“5#楼多功能厅为钢结构网架轻型板屋面”的实际工况编制施工方案;在5#楼网架结构屋面施工时,在建筑工程做法不清晰、施工方案操作性不强的前提下,未认真进行巡视旁站,未及时发现问题隐患。

potheadyu
2022年02月23日 18:52:33
2楼

    害是经常的事,害死的确实够惨,倒霉

回复
luosiyuzhou2007
2022年02月23日 19:19:44
3楼

又是一个建筑与结构脱节的问题,靠谱的施工单位也是关键。

回复
说不得123
2022年02月24日 11:12:29
4楼

图纸审查校核都在干嘛呢,签字都不负责任的吗

回复
默上居
2022年02月24日 14:51:30
5楼

木结构设计计算好难呀,有哪位大神知道木结构如何计算吗

回复
shibei1984
2022年02月24日 15:26:21
6楼

现在好多工程,是边画边建,有时甚至图纸还没有出,已经盖完了。

回复
djw1234
2022年02月24日 16:42:30
7楼

结构工程师也应该学会保护自己,做法、荷载一定得弄清楚。

one3981923277:同时在结构施工图上也要明确设计荷载是多少。

回复
suunto7777
2022年02月24日 21:26:01
9楼

现在好多工程,是边画边建,有时甚至图纸还没有出,已经盖完了。

回复
jzhdajia
2022年02月25日 09:09:33
10楼

建筑与结构脱节的问题,靠谱的施工单位也是关键。都要认真负起自己相关责任要较真。

回复
jianzhudj
2022年02月25日 09:11:11
11楼

建筑与结构脱节的问题,靠谱的施工单位也是关键。都要认真负起自己相关责任要较真。

回复
wanshuns
2022年02月25日 09:13:32
12楼

建筑与结构脱节的问题,靠谱的施工单位也是关键。都要认真负起自己相关责任要较真。