人防柴油电站问题求大佬解答一下
陆健jd
陆健jd Lv.2
2022年01月18日 17:45:38
只看楼主

关于GB50038-2005 7.2.13这一条大家是怎么考虑的啊,只要建筑面积超过5000方,柴油发电机组就要设两台吗?

关于GB50038-2005 7.2.13这一条大家是怎么考虑的啊,只要建筑面积超过5000方,柴油发电机组就要设两台吗?QQ图片20220118174122.png

ynn101
2022年01月19日 14:30:47
2楼

7.2.13下面有两条,结合起来看

1 建筑面积之和大于5000m2的防空地下室,设置柴油发电机组的台数不应少于2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定。


2 建筑面积大于5000m2的防空地下室,当条件受到限制时,内部电源仅为本防空地下室供电时,柴油发电机组的台数可设1~2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定。

一般情况5000平米左右的人防区,设置一台120KW的移动电站就可以了,计算负荷超过120KW时设置两台。

如何是固定电站,宜设置两台发电机组。


回复