福州某项目地基下沉,专家意见曝光,设计选管桩闯大祸了……
aa宋师傅
2022年01月05日 11:02:09
来自于时事快讯
只看楼主


福州某安商房项目部分主楼地基下沉,倾斜度超限,导致主体开裂,沉降还未趋 于稳定,2021年11月福州市住建局发布了该项目部分楼栋暂停使用通知:


责令该项目: 对A12#楼及P1楼房屋即停止使用、暂缓交房 建设单位负责组织设计、施工、监理等参建各方, 查明房屋发生地基沉降、墙体开裂、门窗变形等质量问题的原因 ,在结构安全鉴定报告出具前,建设单位应制定应急预案,持续开展沉降监测,对发现的影响结构安全的危险点予以排查,保障房屋安全。




2021年12月31日  福州市城乡建设局在福州市组织的质量问题设计文件专家分析会上,专家组形成以下意见:


1、A12#楼勘察报告建议采用冲(钻)孔灌注桩,施工图文件采用高强度预应力混凝土管桩。

2、勘察报告 建议若采用高强度预应力管桩,需要对软弱土层进行硬化处理,施工图文件未见相关内容。

3、根据勘察报告⑤-1中土层需要考虑负摩阻力,地下室侧壁周边主楼墙柱布桩时未充分考虑负摩阻力影响。

4、本工程 部分楼栋选用高强度预应力混凝土管桩 ,未按(福建省建筑结构设计若干规定)第2条第(5)款中关于软弱土层厚度对桩基选型的规定执行。

5、A13#楼剪力墙下一字型布桩对施工精度要求较高,实际施工中较难控制。

6、 抽查的桩基施工前试桩静载试验报告(报告号:YZJJ1800285)中A13-01#桩的沉降量数据存疑。



根据地勘提供的数据和建议, 该项目如采用管桩,应对软弱地基进行处理,该项目图纸上没有注明软弱地基处理相关内容,管桩选型也不符合福州市关于软弱地基桩基选型的要求 ,主要责任基本定调,第三方审图机构没有审查出这个问题让人疑惑。


网友透露, 三江口一带以前是海域,地质是以淤泥质土为主的软弱土层 ,据说当地有地铁站因沉降玻璃频繁自爆,换了一次又一次;


按常理,设计师出图一般都偏保守,这是职业习惯,更为了保护自己;为什么会出现这种低级错误?


项目在开工前TOP100开发商基本都有一套标准流程叫“集中审图”,很多原设计内容基本都是那个阶段被推翻重构的,是否和轮轮“优化”有关,不得而知。


具体原因以官方公布为准。

免费打赏
co1427080087198
2022年01月06日 10:19:53
16楼

房屋安全设计,无论怎么优化都要有设计底线,不能超出规范底线,什么时候都不能存在侥幸心理。

回复
yyz639
2022年01月06日 16:34:05
17楼

有点担心我做的以前一个用管桩的项目了

回复
ljp_657198
2022年01月07日 08:33:52
18楼

我就想问一句,这项目应该也经过报建审图,那么当成当初审图为什么没有提?如果提了为什么没有按审图意见执行?不要到出了问题再来个“事后诸葛亮”。其实专家中有很多“伪专家”。政府职能部门把关不严也应该追责!

榆水河畔:这些职权部门就只会出了事站在正义的位置上对设计进行全面挑刺。就跟设计师在设计阶段权利很大似的,殊不知设计师连选择加不加班的权利都没有

isandor

建设单位总喜欢优化,自己又不专业,有些国家出资的项目,经他们一优化,钱就进了企业或个人账户了。优化后的实际效果不好,产生了新的问题,然后又是签证修补。搞来搞去国家钱多花了,工作量增加了,最后工程实体质量还打了折扣。

回复
isandor
2022年01月07日 10:30:58
19楼

安全的保障就是要有一定的冗余量。那些自以为聪明的人总是游走在危险的边缘,以为再抠一点装进自己的口袋不会对质量有多少影响,岂不知压死骆驼的并不是最后一根稻草。

回复
qq_1641538648870
2022年01月07日 14:57:51
20楼

只能说水平不行,这是个低级失误啊。

回复
ycshs
2022年01月09日 13:53:23
21楼

福州某安商房项目部分主楼地基下沉问题的及时查处,虽是亡洋补牢,但也给相关地勘、设计、施工、建设单位以警醒,必须慎重对待本职工作。

回复
panghuiyannn
2022年01月09日 15:09:56
22楼

以前用的挺多的,施工质量很重要。

回复
szhxcf
2022年01月09日 15:30:23
23楼

主要是没有考虑负摩阻力

回复
益元
2022年01月09日 17:51:39
24楼

按常理,设计师出图一般都偏保守,这是职业习惯,更为了保护自己;项目在开工前TOP100开发商基本都有一套标准流程叫“集中审图”,很多原设计内容基本都是那个阶段被推翻重构的,是否和轮轮“优化”有关,第三方审图机构没有审查出这个问题让人疑惑。