福州某安商房项目部分主楼地基下沉,倾斜度超限,导致主体开裂,沉降还未趋 于稳定,2021年11月福州市住建局发布了该项目部分楼栋暂停使用通知:
责令该项目: 对A12#楼及P1楼房屋即停止使用、暂缓交房 , 建设单位负责组织设计、施工、监理等参建各方, 查明房屋发生地基沉降、墙体开裂、门窗变形等质量问题的原因 ,在结构安全鉴定报告出具前,建设单位应制定应急预案,持续开展沉降监测,对发现的影响结构安全的危险点予以排查,保障房屋安全。
2021年12月31日 福州市城乡建设局在福州市组织的质量问题设计文件专家分析会上,专家组形成以下意见:
1、A12#楼勘察报告建议采用冲(钻)孔灌注桩,施工图文件采用高强度预应力混凝土管桩。
2、勘察报告 建议若采用高强度预应力管桩,需要对软弱土层进行硬化处理,施工图文件未见相关内容。
3、根据勘察报告⑤-1中土层需要考虑负摩阻力,地下室侧壁周边主楼墙柱布桩时未充分考虑负摩阻力影响。
4、本工程 部分楼栋选用高强度预应力混凝土管桩 ,未按(福建省建筑结构设计若干规定)第2条第(5)款中关于软弱土层厚度对桩基选型的规定执行。
5、A13#楼剪力墙下一字型布桩对施工精度要求较高,实际施工中较难控制。
6、 抽查的桩基施工前试桩静载试验报告(报告号:YZJJ1800285)中A13-01#桩的沉降量数据存疑。
根据地勘提供的数据和建议, 该项目如采用管桩,应对软弱地基进行处理,该项目图纸上没有注明软弱地基处理相关内容,管桩选型也不符合福州市关于软弱地基桩基选型的要求 ,主要责任基本定调,第三方审图机构没有审查出这个问题让人疑惑。
网友透露, 三江口一带以前是海域,地质是以淤泥质土为主的软弱土层 ,据说当地有地铁站因沉降玻璃频繁自爆,换了一次又一次;
按常理,设计师出图一般都偏保守,这是职业习惯,更为了保护自己;为什么会出现这种低级错误?
项目在开工前TOP100开发商基本都有一套标准流程叫“集中审图”,很多原设计内容基本都是那个阶段被推翻重构的,是否和轮轮“优化”有关,不得而知。
具体原因以官方公布为准。