大家分析一下这个小区一二次网存在什么问题导致整个小区都不热?
weibo_1640527842509
2021年12月26日 22:35:51
来自于采暖供热
只看楼主

一次供水 738kpa        86.1℃ 一次回水 721kpa       42.6℃ 二次供水 488kpa       46℃ 二次回水 356kpa       38.9℃


一次供水 738kpa        86.1℃
一次回水 721kpa       42.6℃

二次供水 488kpa       46℃
二次回水 356kpa       38.9℃

谢谢大家了!
装甲车
2021年12月27日 07:28:26
2楼

二次网的供回水温差只有7~8度好像存在问题。看看二次网的系统是否带负荷运行了。

回复
装甲车
2021年12月27日 09:20:13
3楼

从供回水压差大、供回水温度偏低,排查下是否有管道漏水的情况。

回复

相关推荐