一、预应预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严 1.常见问题 2.问题分析 (1)张拉、压浆设备的使用和管理不到位,不定期校验,张拉压浆设备的压力表不能正常使用; (2) 预应力孔道注浆不到位,有的甚至未注浆,就移动吊装梁板 3.管控措施 (1)计量监督部门校验; (2)锚具、夹具及预应力钢铰线,预应力筋均采用正规厂家生产的产品,严格按抽查频率要求进行抽检;3(3)严格控制锚垫板的位置与角度,位置偏差不大于1cm、角度误差不大于1°;
一、预应预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严
1.常见问题
2.问题分析
(1)张拉、压浆设备的使用和管理不到位,不定期校验,张拉压浆设备的压力表不能正常使用;
(2) 预应力孔道注浆不到位,有的甚至未注浆,就移动吊装梁板
3.管控措施
(1)计量监督部门校验;
(2)锚具、夹具及预应力钢铰线,预应力筋均采用正规厂家生产的产品,严格按抽查频率要求进行抽检;3(3)严格控制锚垫板的位置与角度,位置偏差不大于1cm、角度误差不大于1°;
(4)严格压浆前孔道的注水检查和冲洗程序,不得盲目压浆;制浆及压浆过程,监理要全过程旁站检查;
(5)预应力梁张拉后的起拱度为张拉控制的参考值,当出现差别较大的异常情况时,必须分析原因,必要时予以处理;
(6) 严格 原材料质量检验、施工工艺过程控制、工程质量检测与验收等。
二、梁体表面有铁锈、气泡较多、腹板与底板导角处有水波纹出现、钢筋外漏
1.常见问题
2.问题分析
(1)模板质量不合格、模板未除锈剂刷脱模剂;
(2)振捣不到位;
(3)混凝土塌落度不符合要求;
(4)每层混凝土浇筑厚度过大;
(5)钢筋保护层厚度不够。
3.管控措施
(1)模板应按施工规范要求及施工方案进行材料选型,施工前进行涂刷脱模剂,及时维护;
(2)控制混凝土施工过程的配合比和塌落度;
(3)加强管道定位钢筋,认真清孔,防治振捣棒离波纹管太近;
(4)严格保证钢筋保护层厚度;
三、翼板开裂和腹板斜向开裂
1.常见问题
2.问题分析
(1)由于预应力筋张拉后,箱梁在预压下应力下收缩变形,产生了纵向剪切;
(2)施工中不能保证腹板厚度,甚至由于模板的原因减小了腹板厚度;
(3)竖向或曲线束的预应力不足
3.管控措施
(1)设计时适当增加腹板厚度,保证足够的弯起预应力筋和竖向预应力。裂纹形成后应压浆或焊贴钢板;2(2)加强横向普通钢筋的配置;
(3)加强管道定位钢筋,认真清孔,防治振捣棒离波纹管太近;
(4)完善施工监控措施;
(5)严格检测、控制结构尺寸及混凝土的容量;
(6)重视预应力钢束的张拉应力控制,改进预应力钢束的张拉工艺;
(7)控制预应力孔道压浆的水泥浆中的氯离子含量;
(8)加强混凝土配合比的设计、添加剂的控制、混凝土的振捣和养护等,避免混凝土出现早期裂缝和其他结构裂缝。
四、墩柱措台、色差、水纹、表面裂纹
1.常见问题
2.问题分析
(1)使用水泥品种不合适;
(2)当桥墩的高度超过2m时,由于未设置串筒致使砼发生离析,振捣时漏振或过振;
(3)砼浇筑程序不合理;
(4)模板定位并固定好后,其中的某一根拉杆受到外力的冲击,导致模板移位
3.管控措施
(1)少用或勿用矿渣水泥,因为使用矿渣水泥后,砼表面易出现水纹;
(2)钢筋保护层的垫块要沿钢筋笼四周均匀设置;
(3)使用整体钢模板,尽可能减少接缝;
(4)模板定位后,四周的拉杆的松紧程度要一致,而且在浇筑砼前一定要进行复测,以保证桥墩的中心位置符合设计要求;
(5)严格控制混凝土入模温度;
(6)加强养护;
(7)在砼初凝前进行二次振捣。采用二次振捣可以消除因塑性沉降而引起的内分层,改善骨料界面结构,提高砼强度和渗透能力。