排水泵液位控制器的疑惑
liudelin-8157
2021年12月04日 13:17:18
只看楼主

在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津! 我来答 分享 举报

在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!

我来答

分享

举报



免费打赏
wx_1576996934648
2021年12月05日 10:37:06
2楼

如图集16D303-3第229页排(污)水泵图,BL1为停止点位,BL2为启动点位,当手/自动转换开关在自动(远控)位置时,同时水位(比如地坑里的水)在高水位,BL2常开转为常闭,接触器线圈得电,同时接触器QAC的自保持电33/34接通自保持,水泵开始运行排水,当水位线下降到低位置时,BL1断开,接触器线圈断电,水泵通知工作。BL1相当于启动按钮,BL2相同于停止按钮。假如现场接的是3线制浮球开关,简单一些就是在如图端子X1:1/X1:3之间接浮球开关常开点就可以了,接线简单方便。