审图-优化施工的利器
装甲车
装甲车 Lv.7
2021年10月02日 17:14:39
来自于茶余饭后
只看楼主

 在多年施工过程中,逐渐地加深理解了审核图纸的重要性:它可以优化施工方案,降低成 本,最有可能地达到设计要求,并满足产品的使用功能。  结构专业与建筑专业及机电安装专业设计内容不一致。如果不能及时发现专业间的不协调, 肯定会影响机电设备的使用功能。 例如: 消防给水专业设计图  建筑专业设计图  火灾自动报警专业设计图  以上三个专业设计图纸在电梯前庭设计消火栓箱的位置时,未进行专业间的协调和统一。 施工单位的技术员如果事前未进行仔细审图,是无法发现此问题的。

以上三个专业设计图纸在电梯前庭设计消火栓箱的位置时,未进行专业间的协调和统一。 施工单位的技术员如果事前未进行仔细审图,是无法发现此问题的。

这样三个专业的技术人员 均按自己专业的设计图纸施工,其结果必定是有两个专业需要返工。从而造成现场人力、材料 和机具的浪费,影响工程的正常进度,还给企业的形象造成影响。

 上面这个例子,虽说造成不必要的浪费,但不影响结构安全。所以处理起来还是比较容易地。

下面这个例子就不那么轻松了: 

水箱间结构图.jpg

水箱间水箱基础结构专业图 

水箱间建筑图.jpg

水箱间水箱基础建筑专业图 

水箱间给水图.jpg

水箱间水箱基础给排水专业图 

结构专业设计图中设计水箱基础上反梁的方向与建筑专业和给排水专业设计水箱基础方 向差 90 度,结构专业设计的水箱基础上反梁还是通长的。

通常以结构专业为主,即修改结构 专业以外的其他专业设计。在这种情况下,如果结构专业施工完毕后,因水箱泄水排污,需要 在水箱底接出水管而在梁上开孔打眼是避免不了的了。

 以上是我在设计图纸审核中发现的问题。通过上述例子存在的问题可以看出施工前审核设 计图纸的重要性。尤其是各专业间设计图纸的统一和协调尤为重要。

免费打赏
放水发电
2021年10月05日 07:22:23
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

装甲车:你的宝贵意见已经收到。我会在以后的发帖时采纳你的建议。谢谢!