混凝土灌注桩的振捣问题
全能匠人
全能匠人 Lv.10
2021年05月14日 21:25:13
来自于建筑施工
只看楼主

在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!

在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。

在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”

不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!

免费打赏
zq-cyt
2021年05月19日 15:21:56
1楼

按水下混凝土灌注方法即可,这么深的桩下套管施工

回复
浪尽天涯
2021年05月18日 11:31:05
1楼

监理是个外行,是你没有把关系搞好才会出现这种问题。

回复
abuhan
2021年05月15日 01:44:35
1楼

但我估计肯定施工方肯定不会采用自密性混凝土。自密性混凝土要满足它的特性。它测的是坍落扩展度不是坍落度。

具体查《JGJ283-2012T 自密实混凝土应用技术规程》


关键是你这灌注桩是水下,还是干法施工

水下一般采用导管法,你那个坍落度是对的,灌注的时候导管头是一直埋在混凝土内的,说白了就是混凝土自下而上灌注,不用也无法振捣。

如果是干法灌注,混凝土是从上灌,那就需要分层灌注,分层振捣了。

具体看《JGJ94-2008 建筑桩基技术规范》

abuhan

导管如果没伸入混凝土内部,且一直保持埋没状态,那还真的属于干法施工,需要振捣了

全能匠人

太谢谢你了,干法施工。监理要求下导管,说把振捣棒从导管上部漏斗放下去振,振捣棒电机固定在漏斗边上。我看看桩基规范


回复

相关推荐