无法理解的现场电气事故,各位大神给点分析意见!
浙开电气
2021年02月01日 14:29:13
只看楼主

下图中,为低压进线柜,断路器上桩头连接变压器,下桩头连接主母排。变压器上电后,低压柜未合闸,出现下图情况。现场未发现其他杂物,断路器本体都正常。请问大神们有没遇到过这种情况。

下图中,为低压进线柜,断路器上桩头连接变压器,下桩头连接主母排。变压器上电后,低压柜未合闸,出现下图情况。现场未发现其他杂物,断路器本体都正常。请问大神们有没遇到过这种情况。

16121603479851686613.png

16121603616041537668.png

16121603777000238247.png

免费打赏
kv2007-2007
2021年04月05日 22:45:03
1楼

看图连结螺栓都溶化来,如果断路器未合闸又是好的 , 基本断定是大电流短路,我曾经预见过施工时焊工把焊条掉在母排上来短路,后查来很久才发现母排上还留有一点焊条未融化以及现场的焊渣

回复
wx_1566455505148
2021年02月04日 13:48:54
1楼

是不是有杂物或者凝露积水情况?

回复
辉崽
2021年02月02日 15:01:59
1楼

严重烧焦,虽然没跳闸,但是初步判断是发热烧焦,发热烧焦有好几种,短路,过载和机械连接不牢靠。短路和过载的概率是有的,看看保护的断路器是否选大了。排除一下应该能出答案,希望能帮到你

浙开电气

断路器还处在分闸状态,没有合闸,所以过载我觉得不太可能。

回复