下图中,为低压进线柜,断路器上桩头连接变压器,下桩头连接主母排。变压器上电后,低压柜未合闸,出现下图情况。现场未发现其他杂物,断路器本体都正常。请问大神们有没遇到过这种情况。
看图连结螺栓都溶化来,如果断路器未合闸又是好的 , 基本断定是大电流短路,我曾经预见过施工时焊工把焊条掉在母排上来短路,后查来很久才发现母排上还留有一点焊条未融化以及现场的焊渣