冷冻水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱
小猫咪xixi
2020年10月30日 17:50:44
来自于中央空调
只看楼主

实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?

实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?

免费打赏
maomaomelr
2022年03月01日 13:45:31
2楼

单单从1150KPA输送一段距离后变成为886KPA,在无法清楚输送距离的情况下不好去判断。可以考虑1.输送距离,2.输送管道的管径是否选材正确。另外水泵入口的720KPA怎么来的?是不是前段有增压泵?

回复

相关推荐

APP内打开