图纸中一项说填充墙>5米是设构造柱 另一项说>3米 这是什么意思
elff11125
elff11125 Lv.2
2020年07月02日 09:26:52
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:图纸中一项说填充墙>5米是设构造柱另一项说>3米是说楼梯间、外墙转角纵横墙这些地方才设置GZ1,其余的都按5米时设置?大洞口(大于1.8米)是什么洞口门洞还是窗洞我刚学开始学什么都不懂

问题补充:图纸中一项说填充墙>5米是设构造柱另一项说>3米是说楼梯间、外墙转角纵横墙这些地方才设置GZ1,其余的都按5米时设置?大洞口(大于1.8米)是什么洞口门洞还是窗洞我刚学开始学什么都不懂
免费打赏
loms_7413
2020年07月02日 09:30:21
1楼
答:1、当填充墙>5米时,应在梁底预埋钢筋并插入墙内。意思是说在五米长的墙中要设一个构造柱,构造柱的钢筋要预埋在梁上,做法看详图2.2、当填充墙长>2倍层高或5米加构造柱。比如层高是2米。它的两倍是4米,小于5米,也要在中间加一个构造柱。3、构造柱尺寸是240*墙厚。比如墙厚200,构造柱尺寸是240*200,墙厚120,构造柱尺寸是240*120.钢筋的纵筋,箍筋型号间距都是一样的。4、当180墙高>4米,100墙高>3米,需在墙的半高设置一道板带,具体看详图3.意思是说墙厚180,100的墙,在高过4、3米时,不管长短都要加一道板带。具体看详图3.答:1、填充墙在楼梯间四个角加构造柱。意思是楼梯间四角都无框架柱,端柱的情况下,四角要加构造柱。2、楼梯间、墙中、转角、纵墙交接处、侧边无墙端及悬挑梁上窗台处应加构造柱。也就是说在墙与墙的连接处、端头、转角都要加构造柱。3、楼梯间构造柱有特殊要求,是每隔3米设一道构造柱。和其它墙大于5m才设构造柱有区别。4、大于1.8米的洞口,一边设一个构造柱。也就是说只要洞口大于1.8米,不管它是什么洞,就都要一边设一个。假如1700*1900,两边就不用设构造柱。1900*1900两边就要设构造柱。