基坑超挖了10功公分,应该如何处理?
阴天不下雨
2019年01月04日 13:27:56
来自于建筑施工
只看楼主

外包的小项目,打好垫层发现基坑超挖了10公分,要是没打垫层还好,回填就是,这打好垫层了才发现超了10公分,求教各位老哥这种情况该怎么处理啊!

外包的小项目,打好垫层发现基坑超挖了10公分,要是没打垫层还好,回填就是,这打好垫层了才发现超了10公分,求教各位老哥这种情况该怎么处理啊!
免费打赏
liaodong3
2019年01月05日 13:08:37
1楼
打上10公分素混凝土就可以了,这个是最简单的处理方式
回复
a627794777
2019年01月05日 07:50:59
1楼

原则上再浇筑10cm垫层。加高柱长的话,按照常规,得通过设计。

你也可以协调甲方(监理)同意。(现实施工中很多都这样搞)

yj蓝天

这就是自已吃点亏,不给人说话

回复
zsh011698
2019年01月04日 17:25:33
1楼
框架结构直接将基础部分柱子加长,条形基础将基础墙体加高;不影响整个工程质量的,就是损失点利润罢了。 

刘薛薛

对,超挖了是绝对不允许回填土来垫高处理的。

ydc1999

用碎石铺筑

yj蓝天

估计这需要设计单位变更吧

zsh011698

在补充说一点:回填10公分土方的,在浇筑混凝土垫层的做法是错误。

查看全部4条回复
回复
yishui_he
2019年01月04日 14:49:50
1楼
10公分还好,将基础做高点应该可以吧。看到有超挖几十公分直接用素砼填上来的
回复

相关推荐