按照抗震规范中所述,平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析。那么转换层是否等同于薄弱层呢?

按照抗震规范中所述,平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析。那么转换层是否等同于薄弱层呢?
免费打赏
niuxiangyang3138
2018年02月02日 15:43:22
1楼

转换层一般都是薄弱层,但薄弱层不是只有转换层,要看刚度比。

回复
女汉子一枚
2018年02月02日 15:08:15
1楼

高规3.5.8条,三种情况都是薄弱层。规范表达有问题,广东高规有转换层定义,10%墙及20%柱才是,竖向抗侧力构件不连续达到转换层时,才是薄弱层。       

回复
lichengbei1984
2018年02月02日 14:16:49
1楼

转换层,刚度肯定比上层小,竖向构件的力要往转换梁上传递,就可以把转换层按薄弱层做,这样安全储备大一些。这个都是怕倒的做法。没有经历过地震谁也说不好

回复
buding1970
2018年02月02日 13:48:59
1楼

  转换层是薄弱层,但是当条件到达标准的要求的话,其他结构形式的层也有可能是薄弱层。  