一类建筑,办公楼。高度50m以上,高度较低的部分和主楼为一座建筑物,内部功能大空间办公、顶层泳池与休闲场所,标高与空间关系如剖面图所示。请问 建筑高度为27米的部分是否必须按照一类建筑要求去做,即,必须设置防烟楼梯间?或者通过防火墙分隔使之成为独立的一座高层从而设置封闭楼梯间即可?

一类建筑,办公楼。高度50m以上,高度较低的部分和主楼为一座建筑物,内部功能大空间办公、顶层泳池与休闲场所,标高与空间关系如剖面图所示。
请问 建筑高度为27米的部分是否必须按照一类建筑要求去做,即,必须设置防烟楼梯间?或者通过防火墙分隔使之成为独立的一座高层从而设置封闭楼梯间即可?
超人super
2017年11月24日 16:51:50
1楼

一栋建筑是要做防烟楼梯间的!

回复
qinaijiang
2017年11月23日 17:01:39
1楼

一栋建筑物,有一个建筑分类。按5.5.12条,是防烟楼梯间。
你的设想,只有想“裙房”一样当有条文注释或地方文件规定,才能成立。