问题1: 市政供水压力为0.18一0.25MPa、整个建筑全采用叠压供水系统。 解析与措施 在给水系统的设计中,首先应考虑采用市政给水管直接供水、其理由一是能充分利用市政供水压力,不需另外增压设施,节能,节省运行费用;二是省增压设施及其相应的占地面积,即经济省地;三是市政用水范围大用水量大,市政管道内水多处于常流动状态,滞留时向短,相对二次加压供水系统,水质好。 因此在我国相应的规范中,对此都作出了规定
问题1:
市政供水压力为0.18一0.25MPa、整个建筑全采用叠压供水系统。
解析与措施
在给水系统的设计中,首先应考虑采用市政给水管直接供水、其理由一是能充分利用市政供水压力,不需另外增压设施,节能,节省运行费用;二是省增压设施及其相应的占地面积,即经济省地;三是市政用水范围大用水量大,市政管道内水多处于常流动状态,滞留时向短,相对二次加压供水系统,水质好。
因此在我国相应的规范中,对此都作出了规定:如全文强制的《城镇给水排水技术规范》GB 50788——20123.6.5条规定“建筑给水系统应充分利用室外给水管网压力直接供水”。
《建水规》3.3.1条规定“小区的室外给水系统,应尽量利用城镇给水管网的水压直接供水”。
3.3.3条规定“建筑物室内的给水系统宜按下列要求确定:1.应利用室外给水管网的水压直接供水”。其他节水、节能、绿色建筑等标准规范亦均有类似条款。
采用市政给水管直接供水层数偏高或偏低,如市政供水压力为0.20MPa,住宅采用直接供水层数为5层,偏高;又如市政供水压力为0.25MPa、住宅供水为3层,偏低。
解析与措施
采用市政给水管直接供水的条件:
1)市政供水可靠,不经常断水保障用户用水的水量水质是建筑给水排水设计的最基本要求。因此能否采用市政给水管直接供水的首要条件是市政供水可靠,不会出现经常断水的现象,且供水量能满足用水要求。从目前国内市政供水情况来看,一般特大、大城市的城区市政供水应是可靠的。只有这些城市的个别偏远郊区,及一些地、县级城市的市政供水有可能出现较多的断水现象。
2)供水压力满足使用要求利用市政给水压力能供至多少层用水,应经设计计算确定,它与卫生器具用水压力、供水几何高差,给水管径,管材,长度等密切相关。
住宅人户支管供水压力>0.35MPa,不减压。
解析与措施
不能利用市政给水管直接供水的特例:
1)供水水质有特殊要求建筑给水系统有水质特殊要求或专项有要求者一般为管道直饮水、热水,及一些涉外高级酒店宾馆的给水。管道直饮水直接供给饮水,其水质有专项标准《饮用净水水质标准》CJ94,热水的水质处理主要是针对硬度高的市政水源水进行软化处理,以缓解水加热设备及管道结垢减少能耗、延长系统使用寿命。
但由于使用管理不善等多种原因,国内成功使用案例不多。一些涉外高级宾馆根据其管理公司的要求,需将市政给水经过滤等深度处理。以上这些用水需要将市政给水作进一步处理。因此,不能采用市政供水管直接供水。
2)供水水压有特殊要求保证合理、合适的供水水压也是建筑给水系统设计的要点·亦是涉及节能节水的重要组成部分。据国外一些测试及调研资料介绍,较舒适的淋浴用水压力为0.15~0.20MPa。但有的高级宾馆、涉外管理公司标准规定,客房卫生间需采用大流量淋浴器,其供水压力为0.27~0.55MPa,类似情况就很难利用市政供水压力直接供水。
1)不可忽略倒流防止器的阻力损失
为了防止小区或建筑内部管道的水回流至市政给水管道,《建水规》3.2.5条作出了下列规定:“1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引人管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引人管上应设倒流防止器。”倒流防止器的阻力损失为0.02~0.07MPa。这对于计算该管段的阻力损失是绝不可忽视的因素。
2)一般工程由自来水公司提供的与市政给水管连接处的最低供水压力为整个大管网末端的最低压力,如北京市绝大部分工程,市政最低供水压力为0.18MPa,而实际工程大多不位于市政管网末端。其供水压力要大于此值。因此设计者宜配合建设方做一些工程场地周围现有用水点的实测,以得到合理的市政供水压力值。
利用市政供水管直接供水部分的入户支管供水压力>0.35MPa者应设支管减压阀以满足《建水规》3.3.5A 条“居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa”的要求。