仪表显示或测量不准的判断及处理方法
安科瑞于洋
2021年09月11日 12:50:18
只看楼主

1、CL系列仪表零点有显示的处理方法:若现场使用的是纯模拟信号的数显表,例:CL72-AI在不加信号的情况下零点可能有显示,按照数显电测表的国家标准GB-T13978-1992?数字多用表通用技术条件?和国标7976-1998?直接作用模拟指示电测量仪表及其附件?的精度要求,我司0.5级的产品零点误差的计算公式为:0.25*额定电流值/100,如750A/5A的电流表,零点误差允许1.8个字,即仪表显示在001.8以下均符合要求。

1、CL系列仪表零点有显示的处理方法:

若现场使用的是纯模拟信号的数显表,例:CL72-AI在不加信号的情况下零点可能有显示,按照数显电测表的国家标准GB-T13978-1992?数字多用表通用技术条件?和国标7976-1998?直接作用模拟指示电测量仪表及其附件?的精度要求,我司0.5级的产品零点误差的计算公式为:0.25*额定电流值/100,如750A/5A的电流表,零点误差允许1.8个字,即仪表显示在001.8以下均符合要求。

2、CL和PZ系列仪表显示不准处理方法:

1)电压表:若仪表显示缺相,可用万用表测量电压信号的输入端是否有电压信号,若有则是产品本身问题,若没有则是线路问题。

2)电流表:若仪表显示缺相,可用钳形表测量线路上是否有电流信号输入仪表(若测量电流的二次回路则需乘以变比),若有电流则是产品本身问题,若没有电流则是线路问题。

3)功率表:若客户反馈仪表显示的功率值与现场实际不一致,可按以下方法处理:

a用万用表测量接入仪表的电压信号,用钳形表测量线路上的电流信号,若测量的是二次回路则需乘以变比,根据公式P=1.732*U*I*COSφ=1.732*(Uab*Ia Ubc*Ic)* COSφ(三相三线)计算看与仪表的显示值是否一致,若一致说明现场接线正确;

b不一致,则采用拆除A相电压信号,看功率是否变大,若变大说明,说明A相电流的进出线接反;用同样的方法检查C相的接线有无问题。

4)功率因数表、角度表:若客户反馈仪表显示的功率因数偏低一般为电压相序接反或接错导致,判断方法是通过测量接线排上同相的电压与仪表同相信号的输入端之间是否存在电压差的方法处理,与功率表检查电压相序的方法相同;若客户反馈功率因数显示容性一般为电流的进出线接反引起,更改接线即可解决此问题。

注:输入信号若为57.7V 5A或220V 5A按单相生产,即接A相电压和A相的电流信号;

输入信号若为100V 5A或380V 5A按三相生产,即接BC相电压和A相的电流信号。

3、ACR和PZ系列仪表电能计量不准处理方法:

1)仪表显示不准处理方法:



2)仪表显示的物理量及分相功率的查看方法:

a)ACRX20E(L)显示三相的相、线电压、三相的电流、总的有功功率、总的无功功率、功率因数、吸收的有功电度(EPI)、释放的有功电度(EPE)、感性无功电度(EQL)、容性无功电度(EQC)、频率:

仪表在显示PQλ的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率;

b)ACRX10E(L)显示三相的电流、吸收的有功电度(EPI):

在显示三相的电流的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电压信号(三相四线相、线电压循环显示);

在EPI的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率。

c)ACRX00E(L)显示吸收的有功电度(EPI)、释放的有功电度(EPE)、感性无功电度(EQL)、容性无功电度(EQC):

在EPI的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电压信号(三相四线相、线电压循环显示);

在EPE的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的电流信号;

在EQL的界面下按“回车键”可查看A、B、C三相的分相功率。

3) 功率的计算公式:三相三线时P=1.732*U*I*COSφ=1.732*(Uab*Ia Ubc*Ic)* COSφ

三相四线时P=3*U*I*COSφ=(Ua*Ia Ub*Ib Uc*Ic)* COSφ

4、BD系列仪表没有变送输出的处理方法:

用万用表测量4-20mA的输出端有无15V左右的直流电压信号,若电压信号在10V以下说明变送输出部分已烧坏,此时需更换新产品,若正常需检查仪表接线。

1)输出不准的处理方法:

电压、电流变送器只需检查信号输入的端子上有无信号即可,电压表可用万用表测电压信号的输入端是否有电压信号,若有则是产品本身问题,若没有则是线路问题;电流表可用钳形表测量线路上是否有电流信号输入仪表(若测量电流的二次回路则需乘以变比),若有电流则是产品本身问题,若没有电流则是线路问题。

2)功率表:功率表变送输出偏小,一般情况接线不正确引起,具体可按以下两种接线方法检查:

a)三相三线时:若变送输出基本上在4mA左右,而且功率变大模拟量输出基本不变,需要测量母线排上A相与仪表电压信号输入端的A相有无电压差,若有说明相序接反,找出没有电压差的按正确的相序接入;电压相序正确后,若变送输出仍不正确,需去掉A相电压信号,若变送输出变大,说明A相电流的进出线接反;若变送输出变化很小,说明C相电流的进出线接反。再用同样的方法去掉C相信号判断电流接线。

b)三相四线时:若变送输出只有实际的1/3,说明有一相电流的进出线接反,此时可以采用去掉电压信号的方法判断;若不是实际的1/3检线会比较复杂,若现场条件允许可把信号接到ACR230ELH的谐波表上检查线路,若不允许可先判断电压相序,在电压相序正确的情况下,再用排除法检查电流的进出线有无接反的情况。                                                           

免费打赏
放水发电
2021年09月13日 06:55:14
2楼

这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!

回复

相关推荐

APP内打开