一、验算内容 强度:构件(含模板系统)、销轴、节点板、锚杆、焊缝 刚度:挂篮变形,规范要求不大于2cm(挂篮+吊带) 稳定性:悬浇阶段、行走阶段 其他需要验算的内容 二、验算依据 钢结构设计规范 公路桥涵设计规范 公路桥涵施工技术规范 桥梁设计图 0#块支架(托架)构造图
强度:构件(含模板系统)、销轴、节点板、锚杆、焊缝
刚度:挂篮变形,规范要求不大于2cm(挂篮+吊带)
三、计算方法:电算(Midas/Civil、SAP2000、ANSYS等)、手算
荷载取值依据(包括最不利悬浇节段选取)、必要的计算过程和计算简图
强度:容许应力法、极限状态法,涉及到组合系数和安全系数
托架计算:按平面/空间方法计算,考虑整个0#块重量;
工程概况【大桥概况、总体布置图、箱梁主要构造描述等】
内力计算【边界条件是否正确?组合系数取值是否合理?】、变形计算
计算公式是否正确?依据是否合理?公式有无符号说明?
0#块浇筑:依其高度和混凝土方量,可一次性浇筑(梁高6.5m以下),或分层浇筑(两次浇筑时间宜控制在15d,否则应按施工缝处理)
0#块长度:
宜控制在11~13m,便于安装挂篮。
当小于该值时,1#块需托架或支架法施工;
或将挂蓝做成连体。
压重(堆载,应细化分级次数、每个砂袋或砼块的具体位置、加载顺序)
变形测量:非线性变形、弹性变形、温度变形(记录加载时的温度),宜结合理论计算值。
纵向预应力筋的线形:定位要准确,定位筋间距宜控制在0.5~1.0m之间,确保线形顺畅;
充分重视箍筋构造的作用(顶底板的封闭筋、齿块箍筋)
预应力筋张拉(持荷时间、初张力),重视顶板横向预应力筋的张拉质量
混凝土养护【保温养护、覆盖养护、尤其要注意天气温度变化剧烈或风较大时,延迟脱模时间,保证箱室内外温度不能相差过大,确保箱梁不出现裂缝】。
连续刚构桥节段施工中,采用湿接缝连接,端面处理十分关键。
4)齿板钢筋随意割断【薄弱环节,钢筋多,施工难度大】;