一、验算内容 强度:构件(含模板系统)、销轴、节点板、锚杆、焊缝 刚度:挂篮变形,规范要求不大于2cm(挂篮+吊带) 稳定性:悬浇阶段、行走阶段 其他需要验算的内容 二、验算依据 钢结构设计规范 公路桥涵设计规范 公路桥涵施工技术规范 桥梁设计图 0#块支架(托架)构造图

一、验算内容
强度:构件(含模板系统)、销轴、节点板、锚杆、焊缝
刚度:挂篮变形,规范要求不大于2cm(挂篮+吊带)
稳定性:悬浇阶段、行走阶段
其他需要验算的内容
二、验算依据
钢结构设计规范
公路桥涵设计规范
公路桥涵施工技术规范
桥梁设计图
0#块支架(托架)构造图
挂篮设计图
其他参考资料
验算方法与内容
三、计算方法:电算(Midas/Civil、SAP2000、ANSYS等)、手算
荷载取值依据(包括最不利悬浇节段选取)、必要的计算过程和计算简图
强度:容许应力法、极限状态法,涉及到组合系数和安全系数
稳定:局部稳定(构件)、整体稳定
刚度:变形
四、0#块验算内容
托架计算:按平面/空间方法计算,考虑整个0#块重量;
临时支墩的强度与稳定
托架的强度、稳定、变形
预埋构件的承载力(含焊缝长度、锚筋长度等)
最大悬臂阶段的整体抗倾覆稳定(一侧挂篮跌落)
临时锚固筋的强度
五、挂篮验算内容
挂篮强度、变形、构件稳定
吊杆变形
底篮、外滑梁的构件强度与变形
锚固钢筋强度
后锚筋(棒)强度,验算结果往往富余量较大
稳定性(浇筑阶段、行走阶段)
 监理工程师挂篮设计审查的主要内容
验算报告的完整性
工程概况【大桥概况、总体布置图、箱梁主要构造描述等】
计算依据、荷载取值与计算【是否合理?有无漏项?】
内力计算【边界条件是否正确?组合系数取值是否合理?】、变形计算
计算公式是否正确?依据是否合理?公式有无符号说明?
承载力、刚度、稳定验算
六、结论与意见
0#块、挂篮施工过程中的控制要点
 0#块施工
托架预压:按设计重量的110%预压(目的?)
0#块浇筑:依其高度和混凝土方量,可一次性浇筑(梁高6.5m以下),或分层浇筑(两次浇筑时间宜控制在15d,否则应按施工缝处理) 0#块长度: 宜控制在11~13m,便于安装挂篮。 当小于该值时,1#块需托架或支架法施工; 或将挂蓝做成连体。
0#块上组装:临时固定,按拟定的顺序组拼。
七、挂篮预压与变形测量
压重(堆载,应细化分级次数、每个砂袋或砼块的具体位置、加载顺序)
预应力筋、 千斤顶反压
八、挂篮预压与变形测量
原则:对称、均衡、分次; P-δ曲线:
变形测量:非线性变形、弹性变形、温度变形(记录加载时的温度),宜结合理论计算值。
节段混凝土浇筑与张拉
节段间结合面处理
节段间的接缝处理(漏浆、不平整)
纵向预应力筋的线形:定位要准确,定位筋间距宜控制在0.5~1.0m之间,确保线形顺畅;
竖向预应力筋的定位(移位、倾斜、弯曲等)
充分重视箍筋构造的作用(顶底板的封闭筋、齿块箍筋)
预应力筋张拉(持荷时间、初张力),重视顶板横向预应力筋的张拉质量
混凝土养护【保温养护、覆盖养护、尤其要注意天气温度变化剧烈或风较大时,延迟脱模时间,保证箱室内外温度不能相差过大,确保箱梁不出现裂缝】。
九、节段端头凿毛
目的:使新、老混凝土结合良好,共同受力;
存在的问题:“星星点缀”,随意凿一下;
正确的凿毛:应将浮浆凿除,露出粗骨料。
连续刚构桥节段施工中,采用湿接缝连接,端面处理十分关键。
节段混凝土浇筑与张拉
十、存在的问题:
1)预应力张拉后箱梁未达到理论计算高程;
2)实测变形大于理论值;
3)箱梁开裂;
4)齿板钢筋随意割断【薄弱环节,钢筋多,施工难度大】;
5)预应力张拉伸长量与计算值不符。