30路出线的10kv开闭所需要多少Ah直流屏

30路出线的10kv开闭所需要多少Ah直流屏
免费打赏
kopen
2008年03月12日 22:05:11
2楼
100Ah够吗还是120Ah?一套几面屏?
回复
wangbin-2008
2008年03月15日 08:35:51
3楼
30路是指低压出线柜.用65AH直流屏
回复
tsf10127
2008年06月26日 15:13:26
5楼
这个是怎么计算的呢?谢谢
回复
yxx5319
2008年06月26日 20:32:02
6楼
这要看你断路器的操作机构型号,是电磁的,还是弹簧的,根据它的电流来定,需要算吗?把电流数值顶上来。
回复
finux
2008年08月17日 11:19:30
7楼
概念错误!全是10KV出线柜
回复
cm6213
2008年08月21日 23:07:08
8楼
我计算过一个35kv变电所,10kv(真空断路器,弹簧操作机构)出线22回,计算应该38AH都够了,但是我们一般都选到100
回复
zhaojianguoky@co163
2008年08月22日 12:55:42
9楼
80~100AH是够的。算是按断路器的操作机构需要的容量来算的
回复
zcliang_007
2008年09月02日 22:29:22
10楼
赞同9楼的说法。。。:)
回复
白龙行天下
2009年02月24日 09:49:03
11楼
80~100AH是够的。算是按断路器的操作机构需要的容量来算的
回复
rgdl000000
2009年07月01日 10:09:01
12楼
同意6楼的说法。