筏板最小配筋率如何自动按人防规范执行?
Q1: 模型采用大震不屈服做性能设计,按高规3.11.3-4剪压比限值应该是0.15,程序怎么按0.12控制?
答: 程序验算时会计算每个基本组合对应的剪压比,然后输出最不利。对于地震参与组合,除验算高规3.11.3-4条外,还会按普通地震设计状况下的公式进行验算,即高规7.2.7条。上图模型墙肢混凝土等级为C80,即βc=0.8,剪跨比不大于2.5,则剪压比限值为0.15*0.8=0.12。
Q2: 设置了矩形梁转T形梁,支座位置配筋按什么截面计算?
答: 对于支座位置受力状态为上部受拉,下部受压,即翼缘位于受拉区,所以从概念角度理解,截面设计不考虑受拉翼缘作用,因此截面承载力验算等同于矩形截面。利用工具箱校核如下图所示。
Q3: 筏板最小配筋率能否自动按人防规范确定?
答: 程序优先读取【参数定义】-【材料信息】中设置的数值,默认是0.15%,均按此值执行。只有当将此值设为0时,程序才会自动根据规范根据控制组合确定筏板的最小配筋率。
Q4: 在施工图中加筋修改中查看附加箍筋的面积,怎么校核不上?
答: 施工图程序输出的附加箍筋是等效面积,即按一级钢计算的等效面积。如图示,附加箍筋是6C10(2),则面积为:10*10*π/4*2*6=942.48(HRB400),按等强代换原则替换成一级钢942.48*400/300=1256.6,则与程序输出一致。
Q5: SATWE怎么会计算出有效质量系数大于100%?
答: 出现此问题一般为模型中出现局部振动导致或者自动确定振型数计算异常所致,可到【结果】-【振型】菜单查看局部振动位置,如果原因是后者可以取消勾选“自动确定振型数”,改为手动指定振型数计算。
供稿 | 胡志超
审稿 | 刘孝国