无功补偿FC计算电流与选择电缆
tianyufeixue00
2008年03月11日 09:00:21
只看楼主

1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?
2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?
3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?
免费打赏
cyb7311
2008年08月05日 16:06:32
2楼
给您发一个资料,现在晚了一点,或许有用
低压电容柜选线指南

一、低压系统电容柜的选线原则:
单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流
不应小于单台电容器额定电流的:
1.35~1.5倍(380系统)。大于等于1.5倍(660V系统)

二、一般情况下电容器的额定电流为:
(三相电力电容器) Q=√3×I×U (Q无功容量千乏;I电流安;U电压千伏)
I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.4)≈Q÷0.692820323≈Q×1.443375673 (380系统)
I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.66)≈Q÷1.14312 (660系统)
回复

相关推荐

APP内打开